Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

Обсуждение: Имитатор термопары

Страница 1 из 2
Специалист
 
Аватар для Robot Rlocman
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,513
Репутация: 259
250 0
14 0
 
17.08.2018 15:37 #1
Цитата:
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Abel Raynus EDN Термопары широко применяются в системах измерения температуры. При разработке или проверке системы необходимо наблюдать ее реакцию на различные температуры.
Подробнее: Имитатор термопары
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 12
Репутация: 16
6 0
0 1
 
17.08.2018 15:37 #2
может стоит убрать R2,R4,R6,R8 И подключить 1,3 ома на выход? экономия деталей + в момент переключения кнопки, выход не "висит в воздухе"
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,619
Репутация: 1069
1,215 82
480 0
 
20.08.2018 00:46 #3
Цитата:
Сообщение от Robot Rlocman
Они там, как я вижу, на три порядка ошиблись: "Напряжение термопары имеет порядок десятков милливольт". Не милливольты, а микровольты. Например, для термопары типа "K" - ~41 мкВ/Градус ...
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 624
Репутация: 154
147 167
11 0
 
20.08.2018 06:57 #4
Цитата:
Сообщение от kovigor
Например, для термопары типа "K" - ~41 мкВ/Градус
Вы точно уверенны? Сами проверяли?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 36
Репутация: 26
12 12
0 5
 
20.08.2018 10:15 #5
А посмотреть таблицу недостаточно? При 1000С 41 с чем-то мВ.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
138 26
0 1
 
20.08.2018 16:16 #6
Цитата:
Сообщение от kovigor
Они там, как я вижу, на три порядка ошиблись: "Напряжение термопары имеет порядок десятков милливольт". Не милливольты, а микровольты. Например, для термопары типа "K" - ~41 мкВ/Градус ...
Это где же вы видели такие термопары с микровольтами на выходе. Хотя милливольты можно перевести в микровольты. Вообще то все таблицы по всем видам термопар указываются в мв. на градус.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
138 26
0 1
 
20.08.2018 16:32 #7
Вот три вида основных термопар. И схема управления муфельной печью. За термопарой обычно ставиться специальный усилитель для усиления сигнала с термопары.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-08-20_162335.jpg (116.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-20_162824.jpg (340.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
138 26
0 1
 
20.08.2018 16:53 #8
в продолжение тестирование термопар.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-08-20_164931.jpg (294.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Знаток
 
Аватар для bobesh
 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 850
Репутация: 149
142 39
3 3
 
20.08.2018 19:11 #9
В первых, все термопары имеют выходное напряжение измеряемое в мкВ/грд, максимальное значение которых может достигать до 60 мкВ/грд. Во вторых, характеристика термопар нелинейна, поэтому на отдельных температурных участках может доходить и до нескольких мкв/грд. И в третьих, напряжение термопары измеряется относительно какой-то эталонной температуры (обычно - нулевой). Если в качестве эталонной температуры брать абсолютный ноль, то напряжение может достигать и единицы вольт.
__________________
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 822
Репутация: 243
228 141
5 3
 
21.08.2018 04:23 #10
Термопары
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх