LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Страница 2 из 10
Новичок
 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
30.05.2013 21:02 #11
На пускатели с верху можно одеть реле задержки (на включение или отключения) с дополнительными контактами, которые можно задействовать согласно логике работы схемы. Эти реле при установке на пускатель имеют механическую связь с якорем пускателя и могут отрабатывать задержку как после включения пускателя так и при его отключении. Задержка до 30 сек..
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
9 1
3 0
 
31.05.2013 07:35 #12
Привет всем!
Никогда не видел никаких бросков давления с демпфером. Не может быть по конструкции манометра. Не может быть!!!!!!!!
Зачем лепить шкаф управления размером с настенный кухонный ящик со всякими прибамбасами?????????
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
9 1
3 0
 
31.05.2013 07:37 #13
И еще - резкие колебания стрелки эл.конт.манометра оооочень быстро выводят контактную и измерительную систему !
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 39
Репутация: 12
2 11
0 0
 
31.05.2013 12:51 #14
Делали так: на трубе 100мм. наматывали змеевик из медной трубки диаметром 4-5мм, витков 15 и врезали его между ЭКМ и основной трубой. Воздух в этом змеевике играет роль демпфера. Настраивали подплющивая трубку молоточком. Работало.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 7
0 0
 
31.05.2013 16:44 #15
Можно использовать подходящий по давлению и объёму сильфон. В подводящую трубку вставить что-то типа дросселя, например из иголки от шприца.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
31.05.2013 18:22 #16
Братья, что вы грузите ТС? В ЭКМ есть два контакта, НО и НЗ . ПУСТЬ соберёт схему управления пускателем, только праллельно кнопке ПУСК под -цепит контакты ЭКМ. Последовательно со СТОПовой кнопкой включит размыкающийся контакт ЭКМ. Немного разведёт их и ву-а -ля Контакт на замыкание включит насос контакт на размыкание его выключит. Только контакты слабоваты всего 1 А. Нужно, скорей всего, через промежуточное реле... и 12 вольт -опасно, электрический ток!
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.05.2013 в 18:33.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
31.05.2013 18:24 #17
Цитата:
Сообщение от Bashka
Делали так: на трубе 100мм. наматывали змеевик из медной трубки диаметром 4-5мм, витков 15 и врезали его между ЭКМ и основной трубой. Воздух в этом змеевике играет роль демпфера. Настраивали подплющивая трубку молоточком. Работало.
Оно конечно так, но показаниям верить нельзя в этом случае.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
31.05.2013 18:29 #18
ruial! Дорогой ! Не грузись шибко, сделай как я сказал. Первое замыкание ЭКМ включит пускатель а первое размыкание выключит. И колебания тебе по-фиг.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
01.06.2013 09:27 #19
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ..УСТАНАВЛИВАЕТЬСЯ РЕССИВЕР ..МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И МАНОМЕТРОМ . ВХОД ВОДЫ В РЕССИВЕР ..РЕГУЛИРУЕТЬСЯ ШАРОВЫМ КРАНОМ \ПОДБИРАЕТЬСЯ ОПЫТНЫМ ПУТЁМ\. ГИДРОУДАР В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИСКЛЮЧАЕТЬСЯ СОВСЕМ . ВОДА МЕДЛЕННО ЗАПОЛНЯЕТ РЕССИВЕР И НАЧИНАЕТ ДАВИТЬ НА ВОЗДУХ В РЕССИВЕРЕ..ВОЗДУХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ДАВИТ НА МАНОМЕТР ..ЭТО КЛАССИКА
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
01.06.2013 13:17 #20
[B]ГАРРИК
Всё бы ничего... Но Вы забыли, что воздух , хоть и медленно, растворяется в воде. И через некоторое время ресивер останется без газовой подушки.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх