Новичок
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
День добрый, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20мА.
Коллега мне предложил следующее: - можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10кВт пойдут тв реле на 60-80Ампер с радиатором. Что скажете? |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
|
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
|
Насчет твердотельных реле все правильно. Еще добавлю что у них нет гальванической развязки по сети. Развязка только по цепи управления.
Даже если вы выключили например тен то обязательно надо выключать фазу с твердотелками при ремонте только механическими контактами. Или обесточивать всю установку. Так что самое надежное и безопасное это применение магнитных пускателей на нужную величину тока. Например на 25а небольшие по габаритам есть. Вообще ТТР применяются в основном в взрыво опасных помещениях например в малярках и т. п. Да и в общем то стоят на такие токи как у вас дорого.
Последний раз редактировалось BERKY; 29.06.2020 в 09:45.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 744
Репутация: 241
|
Цитата:
Там ничего не крутиться, никаких индуктивностей и магнитных полей в нем в помине нет. Углы открывания, и даже обрывы фаз ему совершенно не вредят. С чего такой перепуг? А так как тепловая инерция в мощных устройствах велика, то и регулировка по углу там вряд ли нужна. Включение-выключение по порогу температуры будет вполне достаточно. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 3
Репутация: 12
|
Цитата:
Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. TRIAC в любом случае откроется в начале полуволны при наличии сигнала управления. Напряжение на управлении ими 3-32в, в принципе, можно и в послед включить, они уже по фазам раскиданы. Цитата:
Пофигу, они работают на разных фазах, что уже подразумевает, что они не контактируют меж собой. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 9
Репутация: 14
|
Поддержу. Если нежелательно постоянное "щелкание" контактора, например при поддержании постоянной температуры, то крайне необходима защита установки по превышению температуры до аварийной. При этом оправдано на входе силовой цепи ТВ реле установить контактор, который будет управляться , например вот таким "Термостат KSD302 10A, 77°С, биметаллический, самовозвратный". Ну и понятно, что блок контакт нужно включить так, чтобы исключить повторное включение установки без участия оператора.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
|
Такая защита необходима в любом абсолютно случае, причем как можно более простая и чисто аппаратная, вроде термопредохранителя в электрочайнике.
А постоянное щелкание контактора легко устранить путем введения гистерезиса ... |
||
Оценка
|