Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Такая проблема. Сын приобрел с/диодные лампы, установил, а выключатели применил со светодиодными индикаторами. Включение с/диодов через драйвера. Выявилась неприятная особенность-зависимость от выключателей, т.е. мерцание светильников. Сам я не видел, информация по телефону. Так вот , каким путем можно этот эффект устранить ?
К слову сказать, слыхал, что с такими выключателями и "энергосберегайки" аналогично себя ведут. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
"Подсвечивание" или "подмаргивание" светодиодных или "энергосберегайки" вызвано тем, что через выключатель течёт набольшоё ток ( по цепи индикатор). И его достаточно что бы зарядить конденсатор фильтра в драйвере (балласте) до напряжения запуска. После чего конденсатор разряжается и цикл повторяется.
Исключите цепь индикации из выключателя и всё заработает нормально. |
||
Оценка
|
Специалист
|
Тогда пусть берет в руки техлитературу и на основе полученных знаний делает изобретение по этой проблеме.
А так - поиграйте величиной шунтирующей лампу емкости, чтоб хватало не запуститься релаксу. Если Вас и сына удовлетворит величина С.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 10.02.2011 в 20:55.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Цитата:
Потребовалось бы подбирать гасящие резисторы, монтировать лампочки вместо с/диодов ... Либо бегать по магазинам в поисках выключателей с неонками. А конденсаторы у каждого р/любителя имеются. |
||
Оценка
|
Специалист
|
Кто-то в глухой тлф сыграл. Имхо С на выходе драйверов уже есть, они и обеспечивают релакс. Я то ведь предлагал ДО ! То есть обеспечить шунтирование реактивным R, не позволяющее запускаться драйверам.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 13.02.2011 в 14:54.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Как и предполагал, напр. конд-ров оказалось мало и на другой день после их установки светильники вновь замерцали. Видимо, кондеры накрылись . Приезжал сын и отдал ему 400-вольтовые. Установит, посмотрим , что будет с ними.
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 2
|
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |