HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Стабилизатор Rucelf sdv-3-30000

Страница 2 из 2
Banned
 
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 11
Репутация: 13
3 1
0 0
 
10.02.2016 15:29 #11
Такого номера я ещё не видел !
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
10.02.2016 22:50 #12
Цитата:
Сообщение от IgyHatula
Общий на щеточный аппарат: 8А
левая щетка: 3,8А
правая щетка: 8А
с контактора: 9А
перемычка(так же что и на рисунке): 4,4А
Ставь кастрюлю с водой борщ вари - с такими токами ХХ - мементо море,
или ты меряешь не то не тем.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 2
0 0
 
11.02.2016 14:45 #13
Цитата:
Сообщение от supervolt
Ставь кастрюлю с водой борщ вари - с такими токами ХХ - мементо море,
или ты меряешь не то не тем.
Эти значения замерены под нагрузкой. Токовыми клещами fluke 302
Значения без нагрузки указаны на рисунке. И тут токи 2,2А и 3,6А и мне совершенно непонятно откуда взявшиеся.

Естественно это говорит о неисправности, но о какой именно, в этом и вопрос?
Межвитковое я исключил!
Может ли другой дефект Латра такое вызывать, или это согласующий трансформатор?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
11.02.2016 15:23 #14
Цитата:
Сообщение от IgyHatula
Эти значения замерены под нагрузкой. Токовыми клещами fluke 302
Значения без нагрузки указаны на рисунке. И тут токи 2,2А и 3,6А и мне совершенно непонятно откуда взявшиеся.
Естественно это говорит о неисправности, но о какой именно, в этом и вопрос?
Межвитковое я исключил!
Может ли другой дефект Латра такое вызывать, или это согласующий трансформатор?
Так собственно межвитковое и может жарить.
На однофазном варианте доберусь померяю токи без нагрузки.
Но сразу говорю 3.6 - это не есть хорошо. На латре от 12000-ки ток порядка 0,2 А (220вольт) на все устройство.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 2
0 0
 
11.02.2016 16:02 #15
Цитата:
Сообщение от supervolt
Так собственно межвитковое и может жарить.
На однофазном варианте доберусь померяю токи без нагрузки.
Но сразу говорю 3.6 - это не есть хорошо. На латре от 12000-ки ток порядка 0,2 А (220вольт) на все устройство.
А такая ситуация возможна? Вся нагрузка идет через одну обмотку, отсюда и перегрев щеточного контакта с одной стороны (тепловые пятна), и заметное обугливание изоляции провода на именно одной щетки.
Я не очень хорошо знаю теорию автотрансформаторов, но возможно вследствие этого и возникают дополнительные уравнительные токи?

Спасибо за ваши ответы.
Изображения
Тип файла: jpg Rf-M-_HtyLc.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх