Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider

Передача данных в автомобильных устройствах с помощью MAX485

Знаток
 
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 811
Репутация: 114
105 141
4 0
 
18.05.2020 12:12 #1
Здравствуйте!
Есть устройство обмена данными , предназначено для автомобильного применения.
Устройство никак не взаимодействует с внутренними протоколами авто.

Линия идет от капота до багажника.

Как вариант думаю использовать 1-Wire , CAN или 485.

В качестве МК применяю STM32.

Сначала склонялся к CAN, но на борту далеко не у все он есть, а там где и имеется , то стоиомсть МК и его мощность превышена.

Использовать думаю stm32f030 в 20 выводном корпусе.

Сейчас пришел к варианту добавить дешевый драйвер 485 интерфейса, как на рисунке.

Как думаете, такой вариант сгодится для серийного применения ? Чувствительность к шумам и наводкам не повлияет на передачу данных ?
Изображения
Тип файла: jpg 485.jpg (26.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,596
Репутация: 1058
1,204 77
480 0
 
18.05.2020 20:49 #2
RS485 - там дифпара изначально, не повлияет. А если у вас один мастер и один слэйв, я бы просто пустил связь по токовой петле (Current Loop). Компоненты - копеечные, а помехоустойчивости вам с головой хватит. Зачем вам на такое небольшое расстояние RS485 ?
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Знаток
 
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 811
Репутация: 114
105 141
4 0
 
19.05.2020 14:51 #3
На линии может быть несколько приборов

Жаль в простых сериях МК нет CAN аппаратного
Последний раз редактировалось схемопай; 19.05.2020 в 15:01.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 47
Репутация: 37
27 0
0 0
 
21.05.2020 11:57 #4
питание МК stm32f030 3В3,
макс. допустимо на входах 4В.
в приведенной схеме надо уменьшать номинал 820 Ом на DE UART;
вход RxD UART надо защищать от 5В при запертом транзисторе
или
переводить схему на питание 3В3, как у МК, с использованием соотв. драйвера, например, ST3485;
драйвер с питанием 3В3 существенно дороже.
есть уже изолированные драйверы с соотв. ценой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 120
Репутация: 30
24 1
3 3
 
21.05.2020 12:10 #5
Не указаны принципиально важные параметры связи:

- объем данных
- скорость передачи

И "несколько приборов" это сколько? Раз подходит 1-wire, то может быть LIN подойдет? Он как раз для авто придуман.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 241
253 177
537 320
 
26.10.2020 11:10 #6
Напомню, что знаменитый протокол modbus родился как протокол для внутриавтомобильной сети, а он аккурат на RS485 базируется.
Так что верной дорогой идете.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 120
Репутация: 30
24 1
3 3
 
26.10.2020 13:41 #7
Впервые слышу, что Modbus создавался для автомобильного применения. Не поделитесь ссылкой на информацию? Всегда считал, что этот протокол создавался специально для использования с ПЛК.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 241
253 177
537 320
 
26.10.2020 14:10 #8
К сожалению, не поделюсь, потому как просто помню, что CAN вытеснил modbus из авто только благодаря лидерству немцев в автомобилестроении.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 241
253 177
537 320
 
26.10.2020 16:10 #9
Вот еще что. вспомнил. Я читал об этом в истории фирмы Modicon, которая до приобретения её шнайдером занималась разработкой и изготовлением электрооборудования для автомобилей. Собственно шнайдер и превратил модиконовский автопротокол в промышленный.
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх