Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Стабилизаторы "Ресанта"

Новичок
 
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
04.07.2008 19:12 #1
Пожалуйста помогите советом как можно соединить такие стабилизаторы мощностью 10кВт для работы в трехфазной сеи. Их есть з шт один немного старее но в его паспорте о невозможности работы в трезфазке ничего не сказано, а вот в паспортах новых сказано что работа в трехфазке невозможна причем также сказано что соединять вход и выход нуля нельзя. У стабилизаторов других типов такого я невидел и просто соединял звездой подавая ноль только на нго входы стабилизаторов.
ЖДУ СОВЕТОВ И ПОМОЩИ.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Аватар для mao-sin
 
Регистрация: 20.06.2008
Адрес: п.г.т.Екатериновка Саратовской обл.
Сообщений: 53
Репутация: 21
11 0
0 0
 
04.07.2008 19:48 #2
Это, кажется, феррорезонансные стабилизаторы. Их действительно не рекомендуют ставить в трехфазные цепи. Дело в том, что они, как и любые реактивные цепи, сдвигают фазу выходного напряжения относительно входного. Сдвиг зависит от входного напряжения и тока нагрузки. На практике трёх фаз с одинаковым напряжением не бывет, да и нагрузка редко идеальная, без перекоса.
А если есть рекомендация по разрыву нулевого провода, значит ноль внутри проходит через обмотку, в трехфазку просто так не включить. Если подать ноль только на вход не будет тока в компенсационной обмотке (через которую ток возвращается из фазы в ноль), значит не будет и правильной стабилизации.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
04.07.2008 22:17 #3
Это, кажется, феррорезонансные стабилизаторы. непохоже, в их паспортах сказано что они представляют собой автотрансформатор с релейным переключением отводовю
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
05.07.2008 00:04 #4

А тАм АказывАетсА кАнтАкты!

Цитата:
в их паспортах сказано что они представляют собой автотрансформатор с релейным переключением отводов
Хм, интересно, а что тогда там за реле и как они управляются?

Может там что-то типа реверсивного шагового искателя стоит?

(в любом случае это видимо означает наличие пауз в подаче выходного напряжения при регулировке )

Так, видимо пора податься в поиск.
Последний раз редактировалось RVRSS; 05.07.2008 в 00:15. Причина: уточнение
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
05.07.2008 00:11 #5

ЧтО-тО нАшОл!

http://www.stelmarket.ru/katalog/sta...or_resanta.htm

Ага, реле судя по схеме обычные (а что же тогда предотвращает аварию при ошибке в управлении? ), и исходя из той же схемы никаких непреодолимых преград для "утроения" устройств и применения получившегося строенного ругулятора в трехфазной сети я пока не вижу.
Может быть, под нежелательностью такого "трехфазного" включения имеется ввиду то, что примененная в релейных регуляторах ступенчатая регулировка не будет синхронной по разным фазам?
Тогда логично было бы узнать, с каким шагом происходит регулировка?
В таблице по указанной выше ссылке есть указание диапазона выходного напряжения для данного типа стабилизаторов - 220 В +-8%.
Видимо, при трехфазном включении следует ожидать в наихудшем случае разницы между фазными напряжениями, равной удвоенному значению указанной погрешности.
(если я правильно понял, как эту цифру надо понимать )
Ну чтоже, это весьма немало, хотя еще и не трагично - надо смотреть аналогичные допуски для устройства-потребителя.
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
05.07.2008 00:12 #6

Со старой схемой вводят в заблуждение, мошенники!

Цитата:
Сообщение от olegsdf1
а вот в паспортах новых сказано что работа в трехфазке невозможна причем также сказано что соединять вход и выход нуля нельзя.
Ну это вообще интересно - как же нельзя, если по схеме они и так соединены внутри?

А может в новых стабилизаторах схема включения обмоток уже другая?

Знаете, как производители обычно об этом пишут: "оставляем за собой право внесения изменеий в схему без уведомления об этом ..." ну и т.п..

olegsdf1, сами устройства у вас, так что вам видимо и предстоит сие предположение проверять.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
05.07.2008 10:17 #7
Вот только что вскрыл стабилизатор тот что постарее в нем вход и выход нуля на трансформаторе подключены в одну точку. более новые не вскрывал из за пломб в виде бумажных наклеек, но через щели видно что провода входа и выхода нуля подключены к трансформатору в разных точках!!!!! Так что действительно соединять нельзя а придется ведь ноль в трехфазке многократно дублирован.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
23 14
0 4
 
10.11.2012 00:23 #8
Если были бы стабилизаторы полностью одинаковые по схеме и модели, то по идее вполне можно было бы подсоединить выходные нули вместе в один общий, а фазы раздать по назначению. Но при таком включении, думается, что наверняка будут помехи идти в сеть немеряно. (если это феррорезонансные, то они искажают синусоиду) подсоедините два одинаковых по вышенаписанному способу для (проверки идеи) на две фазы через слабые предохранители или автоматы. Если Вас результат устроит, то дешевле прикупить еще один на третью фазу такой же точно модели. Висящие в воздухе нерабочие входные нули можно попробовать зашунтировать емкостью 0.1 мкф на массу. Для проверки помех в сети можно использовать св или дв диапазоны любого радиоприемника в качестве сканера - индикатора индустриальных помех на слух. Если на входе стаба непонятно что ноль а что фаза, нужно их предварительно сфазировать в однофазной сети и подписать провода где ноль а где фаза.
Оценка
Ответ
Метки
стабилизатор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.