Новичок
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Пожалуйста помогите советом как можно соединить такие стабилизаторы мощностью 10кВт для работы в трехфазной сеи. Их есть з шт один немного старее но в его паспорте о невозможности работы в трезфазке ничего не сказано, а вот в паспортах новых сказано что работа в трехфазке невозможна причем также сказано что соединять вход и выход нуля нельзя. У стабилизаторов других типов такого я невидел и просто соединял звездой подавая ноль только на нго входы стабилизаторов.
ЖДУ СОВЕТОВ И ПОМОЩИ. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.06.2008
Адрес: п.г.т.Екатериновка Саратовской обл.
Сообщений: 53
Репутация: 21
|
Это, кажется, феррорезонансные стабилизаторы. Их действительно не рекомендуют ставить в трехфазные цепи. Дело в том, что они, как и любые реактивные цепи, сдвигают фазу выходного напряжения относительно входного. Сдвиг зависит от входного напряжения и тока нагрузки. На практике трёх фаз с одинаковым напряжением не бывет, да и нагрузка редко идеальная, без перекоса.
А если есть рекомендация по разрыву нулевого провода, значит ноль внутри проходит через обмотку, в трехфазку просто так не включить. Если подать ноль только на вход не будет тока в компенсационной обмотке (через которую ток возвращается из фазы в ноль), значит не будет и правильной стабилизации. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
|
А тАм АказывАетсА кАнтАкты!Цитата:
в их паспортах сказано что они представляют собой автотрансформатор с релейным переключением отводов
Может там что-то типа реверсивного шагового искателя стоит? (в любом случае это видимо означает наличие пауз в подаче выходного напряжения при регулировке ) Так, видимо пора податься в поиск.
Последний раз редактировалось RVRSS; 05.07.2008 в 00:15.
Причина: уточнение
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
|
ЧтО-тО нАшОл!
http://www.stelmarket.ru/katalog/sta...or_resanta.htm
Ага, реле судя по схеме обычные (а что же тогда предотвращает аварию при ошибке в управлении? ), и исходя из той же схемы никаких непреодолимых преград для "утроения" устройств и применения получившегося строенного ругулятора в трехфазной сети я пока не вижу. Может быть, под нежелательностью такого "трехфазного" включения имеется ввиду то, что примененная в релейных регуляторах ступенчатая регулировка не будет синхронной по разным фазам? Тогда логично было бы узнать, с каким шагом происходит регулировка? В таблице по указанной выше ссылке есть указание диапазона выходного напряжения для данного типа стабилизаторов - 220 В +-8%. Видимо, при трехфазном включении следует ожидать в наихудшем случае разницы между фазными напряжениями, равной удвоенному значению указанной погрешности. (если я правильно понял, как эту цифру надо понимать ) Ну чтоже, это весьма немало, хотя еще и не трагично - надо смотреть аналогичные допуски для устройства-потребителя. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
|
Со старой схемой вводят в заблуждение, мошенники!Цитата:
Сообщение от olegsdf1
а вот в паспортах новых сказано что работа в трехфазке невозможна причем также сказано что соединять вход и выход нуля нельзя.
А может в новых стабилизаторах схема включения обмоток уже другая? Знаете, как производители обычно об этом пишут: "оставляем за собой право внесения изменеий в схему без уведомления об этом ..." ну и т.п.. olegsdf1, сами устройства у вас, так что вам видимо и предстоит сие предположение проверять. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Вот только что вскрыл стабилизатор тот что постарее в нем вход и выход нуля на трансформаторе подключены в одну точку. более новые не вскрывал из за пломб в виде бумажных наклеек, но через щели видно что провода входа и выхода нуля подключены к трансформатору в разных точках!!!!! Так что действительно соединять нельзя а придется ведь ноль в трехфазке многократно дублирован.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Если были бы стабилизаторы полностью одинаковые по схеме и модели, то по идее вполне можно было бы подсоединить выходные нули вместе в один общий, а фазы раздать по назначению. Но при таком включении, думается, что наверняка будут помехи идти в сеть немеряно. (если это феррорезонансные, то они искажают синусоиду) подсоедините два одинаковых по вышенаписанному способу для (проверки идеи) на две фазы через слабые предохранители или автоматы. Если Вас результат устроит, то дешевле прикупить еще один на третью фазу такой же точно модели. Висящие в воздухе нерабочие входные нули можно попробовать зашунтировать емкостью 0.1 мкф на массу. Для проверки помех в сети можно использовать св или дв диапазоны любого радиоприемника в качестве сканера - индикатора индустриальных помех на слух. Если на входе стаба непонятно что ноль а что фаза, нужно их предварительно сфазировать в однофазной сети и подписать провода где ноль а где фаза.
|
||
Оценка
|