HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Стабилизатор СНАС-8000

Страница 6 из 8
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
2 7
2 4
 
30.04.2019 13:24 #51
B4C938AF-DF92-45F2-95EE-50590C8FABE3.jpeg
Фото платы
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,624
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
30.04.2019 13:52 #52
Спрошу, на всякий случай.
1. Мотор коллекторный ? Если да, то исправны ли его щетки ?
2. А что будет, если запитать микроконтроллер и вообще электронику стабилизатора не от штатного БП, а от постороннего, а лучше - от аккумулятора. Если это затруднительно, то запитайте от аккумулятора только микроконтроллер (возможно, ваша проблема связана с наводкой (сбоем) питания). ИМХО, этот тест нужно провести обязательно, благо, сделать его очень легко ...
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
2 7
2 4
 
30.04.2019 15:07 #53
Мотор поменян вместе с редуктором, даже при отключенном моторе то же самое.
Схему запитывали от ионистора 10 фарад держал секунд 30 при отключении питания, проблема не пропала. Попробую сегодня вынуть провод load и погонять на все 7—8 квт
Стаб на 5 вольт поменян.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,624
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
30.04.2019 15:13 #54
Тогда -только осциллографом смотреть питание процессора в момент возникновения сбоя. Другого выхода нет. Есть у вас осциллограф ?
Да, хрестоматийный совет. Между линиями земли и питания процессора как можно ближе к последнему впаяйте керамический конденсатор на 0.1 мкФ. Без него поведение процессора будет непредсказуемым ...

Ой !!! А его-то там и нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Китайцы сэкономили, там только электролит запаян:

https://www.rlocman.ru/forum/attachm...5&d=1538392187

Короче, впаяйте сами. И между линией сброса и землей - тоже впаяйте (ножка 11). Обязательно ! С этого и надо было начинать, еще в сентябре ...

Этот же совет относится и к линиям питания операционников ...
Последний раз редактировалось kovigor; 30.04.2019 в 15:18.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
2 7
2 4
 
30.04.2019 16:52 #55
15 и 16 ноги керамика присутствует подпаял и к операционнику , тоже самое
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
2 7
2 4
 
30.04.2019 19:14 #56
Отключил провода от транса тока, далбануло 130 вольт между корпусом и одним из выводов, какое ж напряжение там? Там же делитель и вход на проц прямой.
Пока нет индикации нагрузки работает как и положено хоть на все 8 квт , правда не показывает загруженность. Может чем то эту цепь развязать?
Пытаюсь замерять напругу шьет тонкая искра между отключенным прводом и землей
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,624
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
30.04.2019 20:32 #57
Простите, а разве вы не знали, что ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА НЕДОПУСТИМО ВКЛЮЧАТЬ С РАЗОМКНУТОЙ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКОЙ ???
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
2 7
2 4
 
30.04.2019 20:38 #58
Так стаб был в режиме байпас. Холодильник стартанул вот и потекло.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,624
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
30.04.2019 20:43 #59
Да-да, во всех книгах написано, что это недопустимо. Хотите опровергнуть ?

Теперь по делу. Дальше нужен осциллограф. Смотреть сигналы питания и сброса в момент аварии. Лучше всего - цифровой, двухканальный, запитанный через разделительный трансформатор ...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,047
Репутация: 880
1,420 141
541 266
 
30.04.2019 21:07 #60
Фраза
Цитата:
Сообщение от dralex2
визуально все цело.
однозначно свидетельствует о том, что в аппарат полез клиент, которому там нечего делать, а следует отнести его к мастеру.
Он в состоянии посмотреть и питания, и пульсации, и просадки ... и не в визуальных единицах, а конкретных единицах СИ электрических величин.
Оценка
Ответ
Страница 6 из 8
Метки
снас, стабилизатор напряжения
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх