Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Цитата:
Здравствуйте.необходимо создать схему управления твердотопливным котлом.4 температурных режима(40-43-46-48гр С), которые выставляються пользователем. также автоматическое включение насоса при +3. автовключение дополнительного тена при +1. автоматическая защита от замораживания. защита от человеческого фактора (забыли что-то включить или выключить).на основе микросчхемы LM324. Помогите ,пожалуйста!
Внимательно проверьте взаимодействие всех узлов, затем начинайте схему усложнять, и делать ее надежнее. Симисторы сразу ставьте с запасом по мощности и напряжению, ведь делаете все для себя любимого. Когда все будет нарисовано как на ладони, будут как из воздуха рождаться более лучшие варианты и свои ноу хау, так как пока три сосны не нарисуешь, будет каша из виртуальных вариантов и они будут перемешиваться в голове, мешая друг другу до тех пор, пока основная идея не будет отражена в чертеже. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Принцип управления отоплением полов основан на рециркуляции теплоносителя, тоесть предусматривается ещё один или несколько контуров отопления и ставится специальный рециркуляционний клапан или исполнительный механизм. Смотрите структурные схемы ведущих производителей: Buderos, Viessmann
http://www.m-stone.ru/otoplenie.html , а регулирование твёрдотопливным котлом, проблематично подачей твёрдого топлива. Решите подачу пилет, угольного шнека и регулирование сведётся к расчёту запаздывания системы.... |
||
Оценка
|