30.06.2010 22:05 #1
Всем привет!Вопрос:В паспорте кондиционера потребляемая мощность 3,5квт,холодопроизводительн ая-7,5 тех же квт!Это КПД больше 200%?!!Продавец мне чего-то объяснял но потом устал решив что я тупой.В инете я нашел другие параметры,напр:БК-1500 потр-1000вт,произв.-1500ккал/ч или Самсунг AWO5 потр-580вт,произв-5200 BTU/h.Не знаю что есть BTU.но точно не квт!Но это исключение,в основном везде все в киловаттах и на выходе везде больше чем на входе... Может кто объяснит?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,122
40 83
 
30.06.2010 22:46 #2
В документации на импортные изделия достаточно часто "вкрадываются" неточности. Вводящие не продвинутого покупателя в радостное заблуждение.
1ккал.= 4.19 кДж. и наоборот 1кДж=0.24ккал Таким образом для БК-1500 холодпроизводительность будет 360кДж/ч. Что не противоречит законам термодинамики.
1 Ватт ***8776; 3.412 BTU/h Следовательно 5200BTU/h =1524Вт/ч что не возможно при потребляемой 580Вт/ч.
В перевод параметров внесена не точность. Умолчали о том, что указана тепловая мощность в режиме теплового насоса. Тепловой насос действительно имеет мнимый КПД более 100% Для теплового насоса (режим обогрева) количесво "перекачаного"тепла больше затраченой мощности. И чем меньше разность температур внутри и с наружи тем эффективней используется энергия.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 48
Репутация: 14
4 27
0 0
 
01.07.2010 00:10 #3
Спасибо,Немного просветили.В общем смысл понятен:Везде нас стараются поиметь.Но видели бы Вы лица тех кто реально верит и пытается доказать что именно в кондиционерах моща на выходе больше чем на входе-абсолютно нормальная вещь!Еще раз благодарствую.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
59 33
 
01.07.2010 09:06 #4
Я думаю, что указаны не электрические ватты.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00305.JPG (317.9 Кб, 11 просмотров)
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
01.07.2010 09:30 #5
ПРИЗНАЮ СВОЮ ОШИБКУ. Приболее детальном рассмотрении задачи уяснил что такое возможно.
Коэффициент полезного действия – величина, которая характеризует потери энергии при преобразовании одного вида энергии в другую. В общем виде холодильная установка не работает как преобразователь энергии, и говорить о коэффициенте полезного действия для холодильной машины некорректно.

Когда в технической характеристике холодильной установки пишут, что например, потребляемая мощность 15 кВт, а холодопроизводительность 52 кВт, а выделяемое тепло – 67 кВт, то может возникнуть иллюзия, что КПД выше 100%!



На самом деле это все гораздо проще. Холодильная машина затрачивает 15 кВт электроэнергии из сети, чтобы перенести тепло из зоны в зону Так что на самом деле у нас налицо чистые потери и потери эти составляют мощность, которую холодильная машина берет из сети.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 48
Репутация: 14
4 27
0 0
 
01.07.2010 14:10 #6
Холодильная машина затрачивает 15 кВт электроэнергии из сети, чтобы перенести тепло из зоны в зону]

Ага,вот это понятно,просто и доступно!В таком случае слово холодоПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ не соответствует реалиям.В общем обе стороны по-своему правы.Спасибо за ликбез
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 82
Репутация: 24
14 10
0 0
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
 
09.06.2012 13:05 #7
Цитата:
Сообщение от АлексейС
Холодильная машина затрачивает 15 кВт электроэнергии из сети, чтобы перенести тепло из зоны в зону]

Ага,вот это понятно,просто и доступно!В таком случае слово холодоПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ не соответствует реалиям.В общем обе стороны по-своему правы.Спасибо за ликбез
Цитата:
Сообщение от Maйкл!
Если охота сделать ТН самому, готов ответить на конструктивные вопросы и помочь литературой, лучше через e-mail. т.к. не всем это интересно...
а Емайл не дал.
- Очевидно, трудно что то найти «очумелым ручкам». Ибо считается невыгодно производителям. Поэтому, нет простой взаимопомощи в обмене опытом. Опыт разбавляется полемикой, типа: - «всем это не интересно». Слава Богу то, что это делаете не вы. Иначе перекос морали инета лишает информации и возможности желающих переделать холодильник в так называемый ТН, своими руками (такая же тенденция в инете и по СЕ). Поиски по инету, ничего путного, кроме реклам и препятствий не дают.
А если подумать, то, холодильник, крути не крути словами, что и куда и как тепло переносит, - по своей сути и по логике, всё же способен реализовать (потратить) часть переносимой мощности на самопитание схемы ТН.
Например, так:
Мощь переносимого ТН тепла = 1 Квт или более.
Затраты на перенос перенос тепла, НЕ более 200 Ватт электричества.
Следовательно, надо проявить препятствия и противоречия, что препятствуют применению элементов Пельтье, или иных преобразователей, сделать самозапитку холодильников.
- Или если повезёт, то и отопление можно иметь, хотя бы одного маленького помещения.
- Считаю всё это "очумелым ручкам "возможно, но, этого в инете нет.

- Станьте первыми: И если решитесь помогать, то, для начала, хотел бы знать от специалистов, без расчёта(Только на основе логики и принципов). Многие были бы благодарны вам, если тут сумеем опыт развивать, вместе по внедрению Т.Насоса. Да так, что б без заводов можно было бы обойтись.
- Комната подвала согласна на кустарное изготовление ТН из холодильника. Руки свои.
- Холодильник разобрал, и узлы уже работают, без корпуса. Нужно наращивание контуров. Подскажите, Плиз.
1. - как и где, к холодильнику, припаять U-колено, которое направлю в скважину?
2. Предположим, этот шаг уже сделал, что дальше?
3. Что будет с холодильником, если увеличить площадь его радиатора, того, что сзади холодильников расположен и греется при перекачке хлодогена.
- Конечно, задачи решу, но, хотел бы, для сокращения времени, ещё и пообщаться со специалистами. Да так, что б без критики, - Т.Е. на уровне сотрудничества, а не оппонентов.
Оценка
Администратор
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 1,166
Записей в дневнике: 18
Репутация: 632
600 547
0 63
 
09.06.2012 15:12 #8
Вам бы неплохо создать отдельную тему. Есть кстати раздел форума Холодильники
Создайте значимый заголовок
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 82
Репутация: 24
14 10
0 0
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
 
09.06.2012 22:02 #9
Цитата:
Сообщение от Admin
Вам бы неплохо создать отдельную тему. Есть кстати раздел форума Холодильники
Создайте значимый заголовок
Уважаемый Админ! Кому это надо?
Мне б только ОДИН ответ, к тому же в теме близкой по сути устройства. Поскольку тут уже видел тех, кто могут меня понять. Следовательно, могли бы и ответить?
А выбирать, в новой теме из кучи оппонентов ответы, да ещё спорить с промышленниками или профи, нет возможности.
С ув. Филл
Оценка
Администратор
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 1,166
Записей в дневнике: 18
Репутация: 632
600 547
0 63
 
10.06.2012 11:02 #10
Цитата:
Сообщение от filja678
Уважаемый Админ! Кому это надо?
Мне б только ОДИН ответ, к тому же в теме близкой по сути устройства. Поскольку тут уже видел тех, кто могут меня понять. Следовательно, могли бы и ответить?
А выбирать, в новой теме из кучи оппонентов ответы, да ещё спорить с промышленниками или профи, нет возможности.
С ув. Филл
Да, конечно, если хотите разговаривать сами собой, нарушать правила, доставать скелетов (старые темы) из шкафа, искать ответ на "как и где, к холодильнику, припаять U-колено" в теме "Как рассчитывается мощность кондиционера" продолжайте в том же духе.

Правила форума обсуждаем только с опытными участниками. Читайте правила.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх