HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Страница 7 из 11
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
10.11.2017 01:51 #61
DmitriyVDN, почему применение ЭКМ плохо - написано 6 лет назад в первом сообщении темы.
Повторю. ЭКМ плох тем, что представляет собой вторичный прибор, т.е. вместо прямого управления насосами от рабочего уровня воды использует косвенный показатель - давление воды. Причем, не в самой башне, а в трубе, которая идет от башни к манометру.
----------------
Неисправность первая.
Как всегда, неожиданно наступила зима и ночью вода в той трубе, которая идет от низа башни к электроконтактному манометру, замерзла. Жилой район остался без воды...

Неисправность вторая.
Все работало прекрасно. Но манометр имеет входной штуцер с резьбой М20*1,5 и на штуцере квадрат под ключ 17*17 мм. И отверстие диаметром 3 мм во оси штуцера. А водонапорная башня - она стальная. У нее внутри - коррозия. Типа ржавчина отваливается. А водичка в трубке, которая подходит к манометру движется туда-сюда. Вместе со взвесью ржавчины по этому "водопроводному капилляру" диаметром 3 мм.
И вот, в одну ночь наступил полный кирдык - манометр не среагировал на наполнение башни водой - трубка забилась ржавчиной.
И - переполнилась башня и затопило все вокруг нее - ну, не подойти. Хорошо еще, что шкафчик управления стоял в сторонке - удалось основной насос обесточить...

Неисправность третья
Вот оно все работает. Насосы включаются и выключаются - полная благодать.
Вдруг, откуда ни возьмись, дождь пошел. Гроза ! Ну, оно же закон зловредности, молния - прямо в молниеотвод башни.
Дождь окончился, а через пара часов - и вода в башне. Ну вот же оно показывает манометр, что давления нету, а насос - не включается, зараза эдакая!! И вручную, мимо автоматики - тоже не включается!

И такого дерьма - десятки разных возможных неисправностей.

А Вы мне тут про ЭКМ рассказываете, какие в нем контакты, про какие-то схемы...

Как хорошо, что Вас не допускают к проектированию систем подачи топлива на пассажирских самолетах - там тоже всякие реле типа ЭКМ иногда применяются...
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
10.11.2017 18:25 #62
Сашун, иди проспись, включи моск и перечитай тему.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
10.11.2017 18:49 #63
Цитата:
Сообщение от Сашун
Неисправность третья
Вот оно все работает. Насосы включаются и выключаются - полная благодать.
Вдруг, откуда ни возьмись, дождь пошел. Гроза ! Ну, оно же закон зловредности, молния - прямо в молниеотвод башни.
Именно так у нас было с предыдущими манометрами...
Два года работали нормально,а потом сгорели.
Другие привезли и началось...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
5 0
0 0
 
10.11.2017 22:39 #64
Зачем ругаться и надувать щеки?
Последний раз редактировалось sasbest; 10.11.2017 в 22:46.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
5 0
0 0
 
10.11.2017 22:41 #65
Тут идет риторический разговор о том, как удалить аппендицит через задницу. если уж так необходимо и выхода нет.Как надо делать и как лучше- тоже предлагают.Все указанные вами проблемы решабельны, а молния для ЭКМ столь же опасна, как и для не подключенного двигателя насоса- прямым поражением, миную молниеотвод.То есть маловероятно.
P.S. Хорошо, что вы не руководите группой по разработке ЛЮБОЙ автоматики.Иначе бы МНС-ы вас бы в первую коллективную пьянку поколотили бы. Что до меня- без обид, просто тут как я понял умные люди не размером хера хвалятся, а не позволяют заржаветь мозгу и попутно помогают советом куда можно копать.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
5 0
0 0
 
10.11.2017 22:56 #66
Есть такие датчики типа КРТ-5 писал я давненько.Передает сигнал давления в виде 4...20 мА.Минус- давно не пользовал питание было двуполярное, но можно копнуть в ту сторону.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
10.11.2017 23:13 #67
Цитата:
Сообщение от sasbest
Есть такие датчики типа КРТ-5
Нельзя такой датчик применить. Причина - его нельзя ставить на улице - замерзнет или он или ведущая к нему труба. кроме этого, он, как и манометр, имеет "дюрочку" диаметром 3 мм, которая забивается окалиной.
Цитата:
Сообщение от Сашун
вместо прямого управления насосами (от рабочего уровня воды), которое используется в машиностроении, Вы, как и многие другие "водопроводчики" пытаетесь использовать косвенное управление.
- от давления, создаваемого водой. Следствие - низкая надежность - отказ манометра приводит к аварии.
Неужели непонятно, что для повышения надежности работы объекта - водонапорной башни - нужно использовать стандартные способы - сокращение числа элементов и/или резервирование?
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
11.11.2017 00:14 #68
А что , для таких распространенных объектов, как водонапорная башня , нет типовых проверенных решений ?
__________________
Ad gloriam
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
11.11.2017 08:52 #69
Цитата:
Сообщение от Iroha
А что , для таких распространенных объектов, как водонапорная башня , нет типовых проверенных решений ?
Есть, конечно, - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=53 . Но и при использовании типовых решений при нарушении регламентов обслуживания возникают отказы.
Вот "рационализаторы" и стараются - своими дополнениями/"модернизациями" лишь снижают надежность работы всей системы.
Всего-то нужно - строго соблюдать инструкцию по эксплуатации водонапорной башни.
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
11.11.2017 15:29 #70
Сейчас вроде модно ставить частотники вместо башен.
.................
А где можно почитать инструкцию по эксплуатации башни ?
__________________
Ad gloriam
Оценка
Ответ
Страница 7 из 11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх