Новичок
Регистрация: 12.06.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
Приветствую!
Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы! Вот логи логи с него. Из справки: Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power. Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.06.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,048
Репутация: 881
|
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.06.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
В итоге вскрыл, а там черные следы на плате:
Вообще оказалось распространённой проблемой https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2126963 Плохо, т.к. это похоже на инженерный просчет, а значит может повториться В чём причина этих выгораний? Диод D6 и резистр R7 прозвонил не выпаивая, в одну сторону циферки показывают, значит робят более-менее. Конденсаторы не вспучены. Даже не знаю как тут быть. Можно попробовать купить и перепаять микруху VIPer22a или же VIPer22a заменить на более качественный преобразователь, но какой тогда? |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
|
1. Абсолютно любая электронная аппаратура может отказать или сгореть.
2. Менять компоненты, не понимая сути - себе дороже. 3. Преобразователи не принято разделять на "качественные" и "некачественные". Это не туфли и не колбаса. 4. Лучший выход из этого положения - отнести аппарат специалисту ... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.06.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
Бесспорно, разница лишь в сроках, а как раз на них можно влиять.
Компоненты уже есть все в наличии, почему бы просто не попробовать? Всего-то перепаять. Цитата:
Доставка до ближайшего города + ремонт = как минимум стоимость такого же б/у ИБП. Так же я не даром упомянул про массовость этой проблемы, значит надёжность не повыситься. Поэтому и спрашиваю у вас, как у специалистов, почему такая проблема возникает и могу ли я, добавив что-нибудь к схеме, повлиять на неё? |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
|
1. Почему - не знаю. А без схемы вообще говорить не о чем.
2. Нет, никак не можете, вообще, что бы вы туда не добавляли. Причину я указал выше - для того, чтобы улучшать этот источник, надо как минимум понимать, что вы делаете и почему вы делаете именно это ... |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,048
Репутация: 881
|
нет, и я тебе про ЭТО уже говорил
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3355146 |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
|
Цитата:
Нет, никак не можете, вообще, что бы вы туда не добавляли.
Просто надо понимать глубоко суть работы. Вот КРАБИК не даст соврать - FUNAI mk7 - кинескопный ящик. Дохнет БП(не весь) от перегрева транзюка в ОС. Запаиваешь его на длинных ногах(они служат теплоотводом) и вот тебе щасТЬЕ. Или у меня было - тоже в црт ящике - поставили в новую партию более жручий кинескоп вместо чуньгхва засетупили хуанггуанг. БП на основе SMR40200 массово стали играть в ящик. Осцил мне в помощь . Уменьшив токовый шунт удалось избежать работы SMR в режиме защита\незащита. Она от этого и грелась и вылетала. Нужны приборы, знания и мыслительный процесс. Это не быстро и когда для одного и дешёвого экземпляра - лениво. |
||