Всем привет! Имеется вопрос.В гараж заведены 3 фазы в щиток ( свой дом )
с него в дом взята одна фаза в доме поставлен стабилизатор напряжения
Ресанта АСН800/1-ц от перепада напряжения,но на этой фазе бывает кто-то
пользуется сваркой напряжение занижается стабилизатор вырубается для этого
соорудили устройство взяли 3 пусковых реле завели на каждое свою фазу с
коммутировали через электронный определитель напряжения фаз (он ищет
нормальное напряжение, фазу, автоматически переключает и подает в дом на
стабилизатор) это происходит буквально 1-2 сек естественно свет
моргает.Вопрос Как добиться что бы со стабилизатора отключение-включение
было сек 0,5 может поставить конденсатор где нибудь в цепи или надо
ставить UPS Кв на 3. Может что то не так изложено но суть дела такова.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Новосибирская обл. г.Бердск
Сообщений: 184
Репутация: 44
34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
 
08.12.2011 11:44 #2
У меня всё это просто,установлен вольтметр,измеряющий фазное напряжение,не нравится фаза-переключаюсь на другую через пакетный переключатель.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 474
Репутация: 221
211 45
3 5
 
08.12.2011 12:11 #3
вообще, наверное опасно так уменьшать время переключения, пускатели достаточно инертны, может получиться так что один еще не расцепил, а второй уже подрубид вторую фазу, бесперебойник конечно круто, но стоит не дешево
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.08.2006
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 4
0 0
 
08.12.2011 18:53 #4
У меня РЕСАНТА 10000 и с ней происходит следующее:
При работе соседского сварщика напряжение проседает, срабатывает регулятор и подаёт более 240 в и затем, видимо с испуга, отключается совсем. Подозреваю низкое быстродействие реле и неправильно установленный гистерезис. Без схемы не знаю, что крутить. Кто имеет схему- отзовитесь!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Новосибирская обл. г.Бердск
Сообщений: 184
Репутация: 44
34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
 
09.12.2011 15:09 #5
Цитата:
Сообщение от Wzika
У меня РЕСАНТА 10000 и с ней происходит следующее:
При работе соседского сварщика напряжение проседает, срабатывает регулятор и подаёт более 240 в и затем, видимо с испуга, отключается совсем. Подозреваю низкое быстродействие реле и неправильно установленный гистерезис. Без схемы не знаю, что крутить. Кто имеет схему- отзовитесь!
=========================

Раз аппарат Ваш отказывается работать-надо искать причину.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
__________________
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 09.12.2011 в 15:15.
Оценка
Новичок
 
Аватар для andrey888777
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: калуга
Сообщений: 164
Репутация: 19
9 7
0 0
 
20.01.2012 23:22 #6
моторизованный ЛАТР решение проблеммы провала напряжения при большой паралельной импульсной нагрузке ,помогает выровнять номинальное напряжение сети.
__________________
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
20.01.2012 23:35 #7
И Рексана и моторизованый ЛАТР имеют задержку в регулировании. Они "задумчивы", отрабатывают регулировку с некорым опозданием, Эта функция заложена в конструкцию, что-бы не дёргаться на каждый короткий бросок. Регулировки в Вашем случае не помогут, а только усугубят ситуацию.
Оценка
Новичок
 
Аватар для andrey888777
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: калуга
Сообщений: 164
Репутация: 19
9 7
0 0
 
21.01.2012 15:34 #8
у моего знакомого магазин, давольно большой, холодильники и всё такое, проблема такаяже. изза перепадов горят компрессора. так он тянул кабель с самой подстанции и только тогда стало лучше. а вообще ему посоветовали поставить свою подстанцию, тогда проблемма пропадёт совсем. но тогда надо кучю разрешений, и платить за обслуживание.
__________________
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх