Индикатор на лицевой панели показывает напряжение завышенное 245В и выше, блокируются выхода (розетки), хотя истинное напряжение сети скачет в пределах 210 - 235В. После отключения - включения регулятора нормальная работа восстанавливается на непродолжительное время.
Может кто поделится схемкой и можно пояснение дать. Заменю детали сам . Спасибо.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
06.11.2013 15:13 #2
По ходу близнец кебо-люксеон
фотки платы в студию , только получше качеством
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 3
Репутация: 10
0 1
0 0
 
07.11.2013 06:18 #3

http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1383790616
Пожалуйста, снимки этой платы нужны?
Изображения
Тип файла: png 2 (1).PNG (1.10 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2 (2).PNG (1.43 Мб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
07.11.2013 11:15 #4
Симптопы похожи на залипающую релюшку
Желательно ЛАТР иметь
Проверить поочередно открытие ключей - это транзисторы 8050
Проверить релюшки.Катушки могут быть рабочие но подгоревшие контакты увидеть можно только методом вскрытия.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
10.11.2013 02:43 #5
Залипуха возможна, но только под нагрузкой, так же проверь измерительные цепи и опорное напряжение, и конечно общее питание на предмет пульсаций
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
10.11.2013 10:57 #6
Подгоревшие контакты релюхи не дают переключения(контакта) еще и мозги глючат

Вот схема-аналог, только у тебя 4 релюшки но это непринципиально.
Вложения
Тип файла: doc AVR-500D VK RVK GVK (065 CPU).doc (64.5 Кб, 0 просмотров)
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2216
2,200 487
16 2
 
10.11.2013 11:05 #7
Чистка кон-ов не всегда даёт нужный эффект,если"поплыла"сама арматура контакта в пластм.рубашке реле(обычно это видно по вздутию/прогару на боковинке)-тогда только замена...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
10.11.2013 11:12 #8
Чистить-найн
менять однозначно,цена вопроса копейки.
Вот один из таких вариантов - подгоревшая релюха
и стаб выдавал ошибку высокое напр.
Видно как уже пластик начал плавиться-деформироваться
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 10.11.2013 в 11:19.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
02.06.2017 13:07 #9

еще вопрос

ребята впервые на вашем сайте .с огромным уважением

подскажите номинал микросжемы которая заклеена бумажкой и на неи написано KBS которая возле белого разьема .
С Уважением
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
02.06.2017 19:32 #10
Цитата:
Сообщение от artur7
ребята впервые на вашем сайте .с огромным уважением

подскажите номинал микросжемы которая заклеена бумажкой и на неи написано KBS которая возле белого разьема .
С Уважением
Это PIC , и название тебе не поможет , потому как нужен прошитый PIC а не болванка
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх