ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Стабилизатор Rucelf SVC-20KVA. Заниженное выходное напряжение

Новичок
 
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 1
0 0
 
29.04.2015 21:21 #1
Доброго времени суток.
У меня стабилизатор rucelf svc-20kva, проблема заключается в том что на выходе занижено напряжение. При входном напряжении 220 - на выходе 203.
Подскажите порядок выставления выходного напряжения. Плата управления как в части 2 верхняя.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
30.04.2015 08:37 #2
...пошукай за схемкой и если которая приглядиться - виложи, покукумекаем....
Оценка
Новичок
 
Аватар для Simos
 
Регистрация: 03.04.2015
Адрес: Крым
Сообщений: 16
Репутация: 22
12 1
0 0
Отправить сообщение для Simos с помощью ICQ
 
30.04.2015 10:57 #3
Сегодня будет описание регулировки с картинками. В теме "стабилизатор Rucelf 1000 горит индикатор ..."
__________________
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
Последний раз редактировалось Simos; 30.04.2015 в 11:00. Причина: не дописал
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 1
0 0
 
30.04.2015 23:56 #4
Дальше. Плата завелась, но выходное напряжение выше (ниже) 220В. Замыкаем два контакта-Рис.1 : это вторые контакты слева, они же третьи контакты от перемычки справа. Вручную двигаем щетку на ТОРе вправо или влево до достижения 220В (Рис.2). Контролируем по вольтметру. Будьте осторожны и внимательны! Эта процедура делается под напряжением с включенной сетью. Убираем пинцет. Щетка некторое время будет двигаться вправо-влево, потом остановится. Контролируем выходное напряжение. Если не 220 - повторить.

http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=12870&page=15

Спасибо надеюсь этого хватит.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
05.05.2015 09:33 #5
Цитата:
Сообщение от KOT_75
Спасибо надеюсь этого хватит.
Не хватит.Проверь а лучше сразу поменяй электролиты - цена вопроса 50грн и будешь спать спокойно.Еще бы проверить состояние двигателя не мешало.Уж больно латр на 20-ку дорого стоит - при стопоре двигла горят обмотки ,и все алескапут.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 1
0 0
 
12.05.2015 16:37 #6
Доброго времени суток.
Регулировка не удалась, т.к. с движка не уходило напряжение (не двигался).
Снял плату и обнаружил сгоревшее сопротивление R32 и транзистор VT3.
Заменил сопротивление и оба транзистора (1 и 3), проверил остальные детали электролиты, диоды и транзисторы, все рабочие.
Установил плату в стабилизатор установил напряжение 220, но регулировка работает только на понижение напряжения, т.е. выключил стабик крутанул латр на большее напряжение включил - он отрегулировал на 220, выключил крутанул на меньшее - включил - стоит на месте на выходе 209.
в чём может быть причина - это точно плата, т.к. всего 3 стабилизатора ставил на заведомо рабочий.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
13.05.2015 13:40 #7
Цитата:
Сообщение от KOT_75
Доброго времени суток.
Регулировка не удалась...

в чём может быть причина - это точно плата, т.к. всего 3 стабилизатора ставил на заведомо рабочий.
Так может пора в ремонт везти ?
Как надоест эксперименты ставить-телефон в личке
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 1
0 0
 
14.05.2015 00:10 #8
была-бы схемка, сам бы докумекал
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
29.05.2015 13:32 #9
Цитата:
Сообщение от KOT_75
была-бы схемка, сам бы докумекал
Делается без схемы . Не почините - пишите-звоните
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы