Новичок
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
поставил резистор на 10 ватт. измерял температуру резистора лазерным пирометром показывает 30 С, докасаешься пальцем ощущение как горячая кастрюля (градусов 80-90)
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
Скажите ... это дань электронным схемам ? ... или вы к каждому клапану будете мощные резисторы прикручивать и конденсаторы на 10000 мкФ ...
Вся форсировка в пусковой аппаратуре всегда выполнялась на блок - контактах или по принципу токовых реле ... как в старых стиралках (можно с герконом ) ... или таймером ... по времени ... |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
НОВОРОСЬЕВИЧ
А каким элементом Вы предложите организовать переход в режим удержания? Конденсатор - простейшее, но не лучшее, решение. При одиночных, с большим перерывом конденсатор можно заменить на PolySwitch. При управлении клапана транзисторным ключём - перевод его в PWM. Но инф для выбора решения недостаточно. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.05.2012
Сообщений: 184
Репутация: 36
|
есть всякое барахло квазиитальянское - замки чиза, изео..., там катушка, работают от переменного напряжения - как раз пусковой ток больше рабочего. Может у вас от переменки сможет работать и проще задействовать контакт реле?
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
Не обязательно спрыгивать с постоянки ... НАПРЯЖЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ ПОДБЕРЁТЕ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО ...
Последний раз редактировалось mocart; 24.02.2015 в 14:23.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |