На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц. Не срабатывает реле

Новичок
 
Регистрация: 10.12.2014
Адрес: Новошахтинск РО
Сообщений: 3
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.12.2014 12:17 #1
Добрый день
Посмотрите пожалуйста схему, у меня не срабатывает реле,которым управляет транзистор Q4. Реле проверил,транзисторы новые ( был серьезный коротыш по выходу) все 4 транзистора Q1-Q4+4 диоды D10-D13 выгорели, все поменял.
На 4 выводе мс HT46R47 - около 8 вольт, меряю относительно + 14V питание
на 1-3 - ноль
Если отпаять реле, то на выводах 8 вольт, подпаиваю - сразу 0

почему не дает массу на коллекторе Q4?

неужели подгорели выходы управления мс HT46R47 ? (PA0-PA3)


и еще вопрос. в схеме не отражено. из транса выходят 4 черных провода, ка я понял внутри транса стоят термодатчики, один из них влючает при нагреве вентилятор, а второй размыкает цепь на реле (на схеме нарисована перемычка) которое у меня не срабатывает . тут обрыва нет
я правильно разобрался?

спасибо за помошь
Вложения
Тип файла: pdf РЕСАНТА АСН 10000_1-Ц.pdf (268.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось marsich; 10.12.2014 в 12:28.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
10.12.2014 12:46 #2
В коллекторе Ку4 стоит перемыка(отмеченная как НТЦ 110град,почему то),это обычно термопредохранитель на 110 град.,крепится к керну а/трансформатора),проверьте его на обрыв.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.12.2014
Адрес: Новошахтинск РО
Сообщений: 3
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.12.2014 13:31 #3
Цитата:
Сообщение от alexzand
В коллекторе Ку4 стоит перемыка(отмеченная как НТЦ 110град,почему то),это обычно термопредохранитель на 110
град.,крепится к керну а/трансформатора),проверьте его на обрыв.
спасибо, проверил - звонится.
как впрочем и вся цепь от коллектора Q4 до обмотки реле. в моей схеме еще нет транзистора q5 - во всяком случае не нашел, может он на плате индикатора
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
10.12.2014 13:55 #4
.....черний шуп измерителя поставьте на лапу 9 проца и укажите какие напруги на лапах 1-12...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.12.2014
Адрес: Новошахтинск РО
Сообщений: 3
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.12.2014 15:46 #5
Цитата:
Сообщение от hrpankov
.....черний шуп измерителя поставьте на лапу 9 проца и укажите какие напруги на лапах 1-12...
спасибо за желание помочь, разобрался. когда менял диоды и транзисторы, попутал полярность диода именно этой релюхи, соответственно новый транзистор пробит.
поменял и адская машина заработала

еще раз спасибо за помошь, форумчане.

ps хоть и ругают этот стаб, не могу ничего плохого сказать. отработал уже лет 5, на весь дом и гараж. даже инверторный сварочник пользовал через него. только расход электроэнергии через него больше. примерно на треть. но оно стоит того.

кстати и спалил я его по собственной глупости
Последний раз редактировалось marsich; 10.12.2014 в 15:52.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2007
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
30.05.2015 21:24 #6
А у меня этот зверь пыХну со страшной силой. Благо дома был... Разобрал его и оказалось межвитковое в торе. Транс полное г...о. Намотан алюминиевым проводом 180 витков. 2,5мм в сечении.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
01.06.2015 12:16 #7
Цитата:
Сообщение от ТОЛИК-999
А у меня этот зверь пыХну со страшной силой. Благо дома был... Разобрал его и оказалось межвитковое в торе. Транс полное г...о. Намотан алюминиевым проводом 180 витков. 2,5мм в сечении.
Китайские сервопривода намотаны все алюминием,кроме рабочей зоны щеток,там медь.Вот другое дело что ресанта реально унылое Г....О и % таких пыхов у нее шкалит
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
511 208
28 2
 
01.06.2015 13:31 #8
Цитата:
Сообщение от supervolt
Китайские сервопривода намотаны все алюминием,кроме рабочей зоны щеток,там медь.Вот другое дело что ресанта реально унылое Г....О и % таких пыхов у нее шкалит
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
09.06.2015 07:22 #9
Цитата:
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Разбери латр вопросы отпадут
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх