Эксперт
|
Они ПМЕ все на переменку.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/r...-25a-2z-2r-ip/
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,800
Репутация: 777
|
Все электромагнитные реле срабатывают быстрее, чем отпускают. На этом и можно построить циклическую работу. Предложенный ранее вариант схемы никто не стал даже анализировать, и это правильно. Нечего мозги сушить. Исправленный вариант схемы на картинке. Четвертое реле сработает быстрее, чем отпустит первое. Таким образом, при срабатывании четвертого реле все остальные находятся в сработанном состоянии и только при отпускании четвертого реле они все обесточиваются. Первое же отпустившее реле замкнет контакты, подающие напряжение на первое реле и цикл повторится с минимальной задержкой.
Покритикуйте, пожалуйста. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
САТИР,
Всё бы так и работало НО минимальное время, которое реле должно быть обесточено для востановления = 100мсек. Цепочка реле "прощёлкает" значительно быстрее. А возможно и неравномерно. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,800
Репутация: 777
|
lllll, я рассчитывал на Ваше мнение, спасибо!
Обратите внимание, что отпускание РВ4 приводит к снятию напряжения с РВ1 полностью и оно должно отпустить, прежде, чем сможет сработать снова. Да, это произойдет быстро, но следующее реле РВ2 сможет сработать только после того, как РВ1 отработает временную уставку. Другими словами, задержка между выключением РВ4 и включением РВ1 будет равна времени переключения РВ1. Отмечу, что по такой схеме можно включить сколько угодно реле. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 51
Репутация: 16
|
Проанализировал схему от САТИР, разобрал на временные фазы:
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1588336575 |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |