Цитата:
Сообщение от katanin
Где в схеме цепочка, отвечающая за контроль над уровнем напряжения батареи. Я не нашел.
Ни слова не понял.

Там этой цепочки просто нет.
Есть зарядное устройство, оно заряжает батарею, когда UPS включен в сеть.
Есть цепочка, посредством которой измеряется напряжение этой самой сети. Обычно это группа последовательно соединенных высокоомных резисторов (см. любую схему от, например, UPS производства APC).
Есть микроконтроллер (обычно), который и управляет работой UPS.
Есть куча других цепей и блоков.

Вы коротнули что-то, незнамо что. Таким образом, вы внесли в аппарат доп. неисправность(и). Такие ремонты - почти всегда самые сложные, а иногда и невыполнимые. Именно поэтому я и написал: "The end", если вы не профессионал.

А причин для невключения или неправильной работы может быть миллиард - от сгоревшего предохранителя до разрушения прошивки микроконтроллера ...
Последний раз редактировалось kovigor; 23.03.2021 в 10:22.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 14.09.2020
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
08.04.2021 10:30 #102

lm317

Цитата:
Сообщение от ASU1956
Вот, пожалуста. Будут вопросы по ремонту обращайся.
добрый день помогите пожалуйста постоянно выходит из строя микросхема q21 все компоненты вокруг прозвонил все в норме микросему пробивает между 1и2 ногой
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 4
Репутация: 11
1 1
0 0
 
11.09.2022 22:44 #103

ИБП IMPERIAL IMD-625AP

Напряжение в сети 232В. После нажатия кнопки и продолжительного писка ИБП включается, но работает от аккумулятора, периодически щелкая реле и попискивая. Создается впечатление, что не может уверенно переключиться на работу от сети. Может спустя некоторое время переключиться или так и остаться на батарее.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,621
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
11.09.2022 23:40 #104
Похоже на обгорание контактов одного из реле ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 4
Репутация: 11
1 1
0 0
 
13.09.2022 00:34 #105
Имеется ввиду ненадежный контакт после срабатывания реле? Оно на самоблокировку одной из своих групп встает? В противном случае, видя нормальное сетевое должно включиться и какая ему разница, замкнулись ли у него контакты - на входе, то, все ок.
Кстати, ИБП очень свеженький - это меня смущает. И обгорание как-то сомнительно...
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
15.09.2022 14:11 #106
ESR -ом пробегись
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 4
Репутация: 11
1 1
0 0
 
16.09.2022 03:15 #107
Цитата:
Сообщение от corbyn50011
ESR -ом пробегись
Да, спасибо. Уже набрел на аналогичный совет.
Оценка
Ответ
Страница 11 из 11
Метки
ups, бесперебойник
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх