Вопрос такой: На схеме управление серводвигателями данного стабилизатора имеются транзисторы TIP41C и TIP42C которые часто выходят из строя, можно ли заменить их на более мощные транзисторы?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-07-31-081.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Оценка
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
31.07.2013 15:35 #2
ТИПы стоят с запасом-облегчите им тепловой режим(прикрутить фланцы,только не общий,либо общий+слюда/номакон...),начинают они подгорать,когда токосьёмники в двг"лохматятся"-их надо менять,процедура в ветках расписана...
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
03.08.2013 01:09 #3
Песец движку сервопривода.
Менять его и проблемы уйдут, ну или паять транзисторы.
У меня гора уже таких типа рабочих движков-крутятся , да но палят платы.
Периодически вскрываю посмотреть - как правило подгоревшие проволочные щетки.
Если с Украины- движки есть в сборе на замену.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Banned
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 90
Репутация: 35
25 1
0 0
 
06.08.2013 10:30 #4
поищи на ветках - все уже расписано как и что делать. новые движки с редукторами что предлагают не бери ! редуктор не вылетает - 8 лет наблюдаю нет отказов - только смазка,вернее ее замена при замене двигателя. движки от старых кассетников,в том числе от авто только без автореверса - они меньше по размеру ! ИЗ ДВИЖКА ВЫДРАТЬ ПЛАТУ СТАБИЛИЗАТОРА ОБОРОТОВ !
на транзисторы ставить радиаторы обязательно. желательно заменить все электролиты и LM324N.

Удачи
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
06.08.2013 13:04 #5
Цитата:
Сообщение от puch
новые движки с редукторами что предлагают не бери ! редуктор не вылетает - 8 лет наблюдаю нет отказов
Удачи
Ай маладец , наблюдатель
8 лет наблюдения за одним стабом ? Выборка по статистике замечательная.
А ниче что ток потребления растет у подгоревших движков?
А ниче что они разные бывают - с нормальными графит щетками и проволочками и по цене в закупке отличаются.

Цитата:
Сообщение от puch
желательно заменить все электролиты
После 8 лет работы - согласен.

Цитата:
Сообщение от puch
И LM324
Где логика ?
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 06.08.2013 в 13:09.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 90
Репутация: 35
25 1
0 0
 
19.08.2013 21:55 #6
Цитата:
Сообщение от supervolt
Ай маладец , наблюдатель
8 лет наблюдения за одним стабом ? Выборка по статистике замечательная.
А ниче что ток потребления растет у подгоревших движков?
А ниче что они разные бывают - с нормальными графит щетками и проволочками и по цене в закупке отличаются.


После 8 лет работы - согласен.


Где логика ?
--------------------------

не всем валенкам понять !

8 лет ремонтов и работ со стабилизаторами ....

все остально ЧЁ прибереги для диалогов с детишками из ясельного садика. твой уровень!

телепень
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
20.08.2013 10:43 #7
.....став радиатори...... и срисуй грамотно схемку.....
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
20.08.2013 14:17 #8
Цитата:
Сообщение от puch
--------------------------

не всем валенкам понять !
8 лет ремонтов и работ со стабилизаторами ....
все остально ЧЁ прибереги для диалогов с детишками из ясельного садика. твой уровень!
телепень
Я на колхозных дурачков не обижаюсь.
Беги на свалку скорее движки с магнитол скручивать
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх