Страница 3 из 3
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
14.03.2023 19:28 #21
Цитата:
Сообщение от kovigor
Померить, прежде всего, сколько он реально потребляет. Амперметром ...
Спасибо. Померяю
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
14.03.2023 19:43 #22
Цитата:
Сообщение от kovigor
Померить, прежде всего, сколько он реально потребляет. Амперметром ...
Сразу не сообразил( Это на плате нужно мерять. Или на клеммах на выходе?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
1,224 84
480 0
 
14.03.2023 21:15 #23
На клеммах на входе. Не на выходе !!!

И вообще, на клеммах мерят напряжение. А ток мерят амперметром, включая его последовательно с нагрузкой (у вас - стабилизатором), или же мерят токовыми клещами (если ток большой).

У вас стабилизатор, выход у него не нагружен (режим ХХ). Но он пишет, что нагружен, и включает вентиляторы. Ну так и выясните, сколько он потребляет из электросети на ХХ, а потом думайте, что бы это значило ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
15.03.2023 20:29 #24
Цитата:
Сообщение от kovigor
На клеммах на входе. Не на выходе !!!

И вообще, на клеммах мерят напряжение. А ток мерят амперметром, включая его последовательно с нагрузкой (у вас - стабилизатором), или же мерят токовыми клещами (если ток большой).

У вас стабилизатор, выход у него не нагружен (режим ХХ). Но он пишет, что нагружен, и включает вентиляторы. Ну так и выясните, сколько он потребляет из электросети на ХХ, а потом думайте, что бы это значило
Понял. Спасибо!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
1,224 84
480 0
 
15.03.2023 21:10 #25
Не за что
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
16.03.2023 15:46 #26
Померял клещами на входе с ненагруженным выходом - 0,168А. А на нем показывает 3,1-3,4А. Могут симисторы быть причиной?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
1,224 84
480 0
 
16.03.2023 15:54 #27
Сомнительно.
Что-то со схемой управления, похоже, раз она мерит неправильно. Разберите аппарат и внимательно для начала все осмотрите ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
16.03.2023 20:04 #28
Еще заметил несколько раз, что вентиляторы срабатывают на 7-м ключе (можно посмотреть в менюшке) и температура ключа большая, а трансформатор показывает 36 градусов. Аппарат разобрасть смогу, а понять что к чему врядли. Даже если внимательно смотреть). Нашел специалиста. Согласился глянуть. Передам ему, Ваши мысли по этому поводу.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
1,224 84
480 0
 
16.03.2023 20:42 #29
Он, наверное, и без меня справится
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
16.03.2023 21:09 #30
Спасибо еще раз. Напишу потом, что там получилось.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх