Знаток
Регистрация: 07.10.2009
Адрес: А кому интересно?
Сообщений: 375
Репутация: 71
|
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
|
Цитата:
Советую вот такой индикатор купить. Фазный перебитый провод, например в стене чувствует за 10 см, бесконтактным способом. У него входной транзистор с очень большой беттой. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
|
Тут мы уже начали немного не по теме. Но простит автор темы я думаю.
Что касается бытовой однофазной сети. Это главное при эксплуатации любой сетевой измерительной аппаратуры. Особенно в домах со старыми еще порой алюминиевой проводкой. Есть еще полно таких домов. Мне приходиться заниматься этим. Так вот. Замеряешь например на входных клемах автомата в щитке, которые идут от счетчика. Там напряжение в норме. Меришь на розетках по силовой линии там полный кайф. Например бывает и 210 и ниже до 180в. Начинаешь проверять. Все соединения разболтаны. Смотришь конечно сначала конечно соединения нулевых проводов в щитке. Потом в розетках и в распаечных коробках. Делаешь протяжку. Все работает нормально. Бывает что автоматы в щитке давно уже выработали свой ресурс. Окисление контактов- вот вам и дополнительное омные сопротивления. Вот что бы определять эти неисправности существуют готовые измерители и напряжения и мощности. И на удлинителях и в розетках. Сразу включили нагрузку и смотрите провалы напряжения.Так что мультиметры для этих можно не использовать. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |