Проблема в следуюшем- нужен сетевой транс с напряжением на вторичке 220 вольт, найти такой не могу а мотать оооочень не хочется. Можно ли взять два трансформатора 220 > 12 вольт и соединить их 12 вольтные обмотки? Какие могут быть минусы при таком подходе?

Вопрос в донку, так как такая ситуация возникает довольно часто - можно ли соединять вторичками трансы с разными напряжениями, допустим 12 и 9 вольт, чтобы получить в зависимость от потребности большее или меньшее напряжение?
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 05.05.2007
Сообщений: 20
Репутация: 17
7 0
0 0
 
21.05.2007 14:43 #2
Такая схема соединения встречалась в радиотехнических журналах, только, имхо, тот транс, на который будет в качестве нагрузки "подцеплен" другой следующим каскадом, - должен иметь немного большую мощность. Конкретно такая рекомендация попалась в ж. Радиомир, автор статьи А.Кашкаров.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 13
Репутация: 11
1 0
0 0
 
21.05.2007 15:45 #3
Можно ли как-то обосновать по-детальнее почему второй транс должен быть мощнее? Если с других обмоток первого транса будет сниматься значительно большая мощность чем со второго, всё равно второй получается должен быть по-больше первого? если так то жаль- проигрыш по массе и габаритам большой получается.
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
28.05.2007 11:18 #4
Цитата:
Какие могут быть минусы при таком подходе?
Почти вдвое большие потери по сравнению с одним трансформатором 220-220 В такой же конструкции.
Цитата:
...можно ли соединять вторичками трансы с разными напряжениями, допустим 12 и 9 вольт, чтобы получить в зависимость от потребности большее или меньшее напряжение?
В принципе это возможно, но нежелательно подключать к вторичке-источнику вторичку-нагрузку с меньшим напряжением, т.к. в таком случае второй (нагрузочный по отношению к первому) трансформатор будет работать с перегрузкой - также, как если вместо 220 В подать в сетевую обмотку большее напряжение.
Цитата:
Можно ли как-то обосновать по-детальнее почему второй транс должен быть мощнее?
Это не обязательно и зависит от желаемого распределения потерь между трансформаторами.
Мне представляется наилучшим и наиболее простым вариант с одинаковыми трансформаторами, хотя если требуемая мощность на "втором" выходе меньше мощности первого трансформатора, то второй может быть и меньше, т.е. просто достаточным для передачи нужной мощности.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 15
Репутация: 10
 
31.12.2008 05:21 #5
Можно включать последовательно вторичные обмотки трансформаторов. Последовательно - значит в фазе. Тогда результирующее напряжение суммируется. потребляемый нагрузкой ток не должен превышать рабочий ток более слабой обмотки.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Адрес: Киев
Сообщений: 17
Репутация: 11
1 2
0 0
 
02.01.2009 17:25 #6
Можна соединять два идентичных трансформатора (чтобы сопротивление соединяемых обмоток было одинаково, хорошо было б учесть сопротивление нагрузки).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
02.01.2009 17:40 #7
Как понятно из обсуждения Вам нужен изолирующий трансформатор. Каскадно трансформаторы включать можно. При этом следует соблюдать следующие правила:
1 мощность нагрузки не должнапревышать мощность меньшего трансформатора.
2 входное наприжение второго трансформатора должно быть равно или больше выходного первого.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
02.01.2009 19:31 #8
Да, так привильнее будет
Оценка
Новичок
 
Аватар для ghostinshell
 
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Крым
Сообщений: 321
Репутация: 22
12 38
0 0
 
03.01.2009 18:42 #9
Минусы: потребление тока увеличится, т.к. уже двойная нагрузка, а так же на высоких нагрузках, если сечение провода одного трансформатора меньше другого, то там где сечение малое, будет к.з. И вообще советую лучше домотать/намомать трансформатор, безопасней будет!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 44
Репутация: 15
5 7
0 0
 
08.01.2009 18:07 #10
Думаю предложенная схема (220=>12=12=>220) вполне работоспособна. В своей практике последовательно соединять трансформаторы н приходилось, зато в бурной юности изнотовил сварочник из двух параллельно соелиненных станочных трансформаторов. Для кратковременных работ было то, что нужно
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Метки
трансформатор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх