Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
24.04.2012 02:59 #71
Ничего особенного, чтоб чистый был! и изолятор электрода тож спиртом и насухо протереть.
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Аватар для zhuk85
 
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
18.08.2012 12:19 #72
Почистил все электроды и датчик в тяге, ничего не помогло. Колонка прага ВПГ-10. Зажигается с 4-го - 5-го раза. Может выкинуть это говно к чертям и не мучиться? Досихпор жалею, что когда выбирал взял эту, а не от сети.
__________________
Это вам не болты в микросхемы молотком закручивать...
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
44 6
0 7
 
26.08.2012 22:47 #73
"Стабильный" запуск колонки с какого-либо раза (кроме первого), как правило, связан с неисправностью блока электронного розжига, ремонт которого нецелесообразен для пользователя, разово занимающегося ремонтом. Блок электронного розжига (он же - блок контроля пламени) относительно несложно раздобыть у ближайшего диллера. Цена ему - 25-30 у.е..
Колонки данного типа недороги, достаточно надёжны и практичны. При грамотной эксплуатации (без перегрева до кипятка с последующим смешиванием с холодной водой) вполне могут прослужить лет эдак пятнадцать (минимум). Нужно только на батарейки раскошеливаться раз в год (если не самые дешёвые).
А от заводского брака и внезапных отказов не застрахован никто. Се ля ви.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:13.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 1
Репутация: 11
1 0
0 0
 
30.08.2012 14:51 #74

Выкиньте батарейки и подключите БП

Я у себя выкинул батарейки, купил адаптер питания сетевой на 5 Вольт (их полно сейчас) и горя не знаю (тьфу-тьфу).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
09.12.2012 13:57 #75
У меня Ладагаз ВПГ 10 М не загорается, открываешь воду тишина батарейки новые, вскрыл переднюю крышку, трогаю микрик колонка загорается, через некоторое время опять гаснет, в чем может быть проблема?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
09.12.2012 16:59 #76
Все признаки срабатывания защиты. Проверьте датчики контроля
протекании воды через водонагреватель
воздушной тяги в дымоходе
пламени в горелке
перегреве воды в водонагревателе
Наиболее вероятно ошибка датчика пламени. Схема аналогична этой http://www.web-climat.ru/docks/neva4510.pdf
Последний раз редактировалось lllll; 09.12.2012 в 17:17.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
44 6
0 7
 
16.12.2012 20:09 #77
Либо неисправен сам микрик (плохо контачит), либо в мембране образовалась дырка и её пора заменить.
Просто не понятно, что значит "трогаю микрик". Речь о простом прикасании, или о принудительном замыкании контактов?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
17.12.2012 23:59 #78
У меня такой вопрос
На старой плите БРЕСТ сгорел электророзжиг.
Старых элементов не найти - можно ли поменять на новый ?
Или надо менять всю схему и пьезо элементы тоже ??????????
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 20
Репутация: 13
3 2
0 0
 
20.04.2013 23:15 #79

Gorinnya ВПГ-10

Отмечусь и я в теме.

У меня колонка Gorinnya ВПГ-10 (судя по цене и качеству исполнения - пародия, на словацкий бренд Gorenje). Проблема была в электроде датчика ионизации. Он после тщательной чистки работал нормально месяц-полтора, после снова окислялся и:
- включаешь воду, газ загорается, идут разряды
- через 10 секунд пламя тухнет, разряды кончаются.
Короче не видит блок розжига пламени. Если как только потухло выключить/включить воду - уже чуток прогретый электрод ионизации срабатывает нормально: разряды прекращаются ранее 10 сек после розжига, впоследствии ничего не тухнет.

Так я года два регулярно страдал х..., простите, регламентной чисткой, паралельно пытаясь придумать "обманку" вместо датчика. Обманку так и не подобрал. Резистор не катит, диод тоже. Судя по всему управляющая схема хочет, чтоб сразу сопротивление было бесконечным, а потом упало до некоторых величин.

Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана.
Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся.
Зато избавился как минимум от 2х косяков:
- не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали
- не отключается через 20 минут

Таймер на 20 минут - это вообще кстати жесткий китайский норматив на принятие ванны.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
44 6
0 7
 
28.04.2013 00:33 #80
Цитата:
Сообщение от palexxx
Отмечусь и я в теме.

У меня колонка Gorinnya ВПГ-10 (судя по цене и качеству исполнения - пародия, на словацкий бренд Gorenje). Проблема была в электроде датчика ионизации. Он после тщательной чистки работал нормально месяц-полтора, после снова окислялся и:
- включаешь воду, газ загорается, идут разряды
- через 10 секунд пламя тухнет, разряды кончаются.
Короче не видит блок розжига пламени. Если как только потухло выключить/включить воду - уже чуток прогретый электрод ионизации срабатывает нормально: разряды прекращаются ранее 10 сек после розжига, впоследствии ничего не тухнет.

Так я года два регулярно страдал х..., простите, регламентной чисткой, паралельно пытаясь придумать "обманку" вместо датчика. Обманку так и не подобрал. Резистор не катит, диод тоже. Судя по всему управляющая схема хочет, чтоб сразу сопротивление было бесконечным, а потом упало до некоторых величин.

Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана.
Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся.
Зато избавился как минимум от 2х косяков:
- не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали
- не отключается через 20 минут

Таймер на 20 минут - это вообще кстати жесткий китайский норматив на принятие ванны.
Оригинальное, но весьма рискованное решение. В действительности, описанная неисправность зачастую кроется не в "плохом" датчике ионизации, его загрязнении и т.п., а в неисправности электронного блока контроля пламени, самый оптимальный ремонт которого для простого пользователя - замена на новый. Электрод датчика ионизации, обычно, изготавливается из жаропрочной стали, и его ресурс не меньше ресурса колонки. К загрязнениям критичен, в основном, керамический изолятор датчика. Например, от испарений расположенной поблизости газ.плиты лет после пяти интенсивной жарки-варки. В таком случае, с удалением отложений хорошо справляется любое чистящее средство для посуды ("Gala", "Bingo"... на худой конец - сода) с последующей промывкой и сушкой. Для данной процедуры датчик, естественно, нужно демонтировать. Использование спирта и других "спецсредств" - это устоявшееся заблуждение, миф. Для чистки металлического электрода лучше использовать обычный плоский надфиль (не алмазный и не наждачку). Если описанные процедуры пройдены, а колонка всё-равно работает "через раз" - неисправен блок контроля пламени, стоимость которого 20-25 у.е..
Двадцатиминутный таймер - явное издевательство производителя над пользователем. К счастью, такая "опция" имеется не более чем в одной из десяти колонок, и содержится(запрограммиров� �на) именно в блоке контроля пламени.
Оценка
Ответ
Страница 8 из 17
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Метки
ВПГ-10, газовая колонка
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх