Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле

Страница 3 из 8
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
28.12.2013 08:33 #21
Цитата:
Сообщение от Путанабус
ребят, а на схеме Z1 это стабилитрон или что? подскажите плиз...
Да стабилитрон, 1N4749 на 24 вольта это указано во вложении автора Татьяна-2008 Смотрите даташит: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ark/1N4744.pdf
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 98
Репутация: 42
32 6
0 0
 
28.12.2013 23:31 #22
Да, стаб. С номиналом на напряжение реле.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 8
Репутация: 28
18 0
0 0
 
30.12.2013 14:07 #23
Стабилитрон на 24-25 вольта.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 31.12.2013 в 13:39.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
27.05.2014 22:35 #24
А как можно наоборот, уменьшить чувствтельность датчика ДД-024, я имею ввиду на освещение; на улице вроде и темнеет, но пока светло и в принципе видно всё, а он включается, естесственно и sens и lux стоят в min значениях, может какой резистор увеличить сопротивление?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,122
40 83
 
27.05.2014 23:05 #25
FUJINJA
надо уменьшить R25
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
29.05.2014 22:14 #26
Уменьшил сопротивление R25 в 2 раза, не помогло к сожалению, только как мне показалось уменьшилась чувствительность на расстояние, а вот на освещенность нет, осталось как прежде
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 8
Репутация: 28
18 0
0 0
 
23.06.2014 18:40 #27
Цитата:
Сообщение от FUJINJAX
А как можно наоборот, уменьшить чувствтельность датчика ДД-024, я имею ввиду на освещение; на улице вроде и темнеет, но пока светло и в принципе видно всё, а он включается, естесственно и sens и lux стоят в min значениях, может какой резистор увеличить сопротивление?
Попробуй временно поставить подстроечный резистор номиналом больше в 1,5-3 раза вместо резисторов R27, R28, и WL и поэкспериментировать.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.07.2014
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
04.07.2014 14:21 #28
нужна схема дд010 или номиналы резисторов.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
07.07.2014 09:47 #29
Что только не перепробовал я уж тут, вроде бы действительно, сразу можно было понять, подстроечный резистор увеличить и всё, увеличил я тот, который на освещенность идёт вместо 500 Ком на 1000, и всё равно реакция осталась такая же, Андрей_1313, как надумаю снова разбирать его, измерю все и напишу номиналы
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
29.01.2015 18:12 #30

датчик дд-024

не выключается датчик в чем проблема???подскажите пожалуйста
Оценка
Ответ
Страница 3 из 8
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх