Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider

Как просто и эффективно подать сигнал 380В~ на цифровой порт микропроцессора?

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 1
0 0
 
30.10.2008 23:35 #1
Уважаемые господа, нужен ваш совет:
*****************
задача состоит в том, чтобы зарегистрировать факт включения/выключения силового оборудования (380В х 50Гц) на цифровом порту микропроцессора (ТТЛ или другой логический уровень).
Естественно, нужна гальваническая развязка.
*****************
Самый простой способ - поставить реле с обмоткой на 380В~ и контактами подавать 0/1 на порт. Однако все такие реле слишком массивные и рассчитаны на включение какой-то нагрузки. В данном случае нагрузки нет - цифровой порт (ма,мка).

Хотелось бы решить эту задачу максимально эффективно простым способом и не очень дорого. Наверняка должны быть уже готовые миниатюрые решения...?

Заранее благодарю за ответы.
Дима.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
58 33
 
01.11.2008 18:38 #2
Ваше 380 вольтовое оборудование включается чем ? Какого плана оборудование ? Двигатель, печь и т.д. Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить. На станках с ЧПУ это стандартное решение. Проясните.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
01.11.2008 19:44 #3
Достаточно просто. Используйте оптрон с резистором и диодом для защиты от обратного напряжения. Резистор выбирают исходя из тока оптрона. Обычно это 10мА. Тогда резистор будет 38кОм. Резистор нужно ставить не менее 0,5Вт , иначе будет греться. На выход оптрона можно поставить конденсатор для устранения ложных срабатываний
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.09.2008
Сообщений: 16
Репутация: 11
1 0
0 0
 
05.11.2008 09:36 #4
Можно, очевидно, также использовать геркон, который бы срабатывал при нахождении в магнитном поле катушек двигателя, ну и развязку, конечно, к нему. Но это только идея.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
06.11.2008 22:07 #5
Еще можно использовать токовый трансформатор. Его конечно придется самому изготавливать ( хотя есть и промышленно выпускаемые) габариты схемы будут больше чем при применении оптрона, но есть преимущество: если двигатель в обрыве - тока нет. Соответственно на вхеде контроллера тоже нет сигнала. На выходе токового трансформатора нужен выпрямитель и ограничитель ( стабилитрон на 5В или равный питанию контроллера). Это решение часто используется для контроля по току. А оптрон предоставляет контроль по напряжению. Если использовать токовый трансформатор и АЦП контроллера - то можно отслеживать токи двигателя и контролировать его работоспособность. Хотя по заданию только цифровой вход, это для фичи .
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.11.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 217
Репутация: 36
26 4
0 0
 
02.12.2008 06:09 #6
Конечно, наиболее изящное и простое решение - оптрон, только вместо гасящего резистора следует применить гасящий конденсатор соответствующего реактивного сопртивления (т.к. активный резистор при данных условиях будет рассеивать мощность порядка 2...3 Вт).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
02.12.2008 19:20 #7
Ставить гасящий конденсатор рисковано. Если включение произойдёт НЕ в НОЛЕ то пик тока может вывести из строя. Следует использовать делитель на конденсаторах и оганичитель напряжения входа оптрона.
Оценка
Знаток
 
Аватар для Quarx
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Omsk
Сообщений: 371
Репутация: 131
121 11
0 0
 
04.12.2008 19:37 #8
Обычно силовое оборудование включается магнитными пускателями, а у них наверняка есть свободная контактная группа, которую можно задействовать для подачи логического уровня на вход микроконтроллера.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
58 33
 
04.12.2008 20:04 #9
Цитата:
Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить
Я об этом уже писал.
Оценка
Специалист
 
Аватар для Юри
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 1,344
Репутация: 218
210 198
1 4
Отправить сообщение для Юри с помощью ICQ Отправить сообщение для Юри с помощью Skype™
 
05.12.2008 18:31 #10

Совет.

зачем так усложнять свою жизнь препятствиями ... пустите один провод с одной из трёх фаз..другой с нуля ...будет вам 220 вольт и устройте выключатель так ,чтобы при включении загоралась неоновая лампочка рассчитанная на 220 вольт.Это не сложно должно быть на самом деле.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
микропроцессор
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы