Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Кондиционер Komatsu. Останавливается со стуком

Страница 2 из 2
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2015
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 28
Репутация: 10
0 8
0 0
 
05.10.2015 22:57 #11
Наружный блок в кожухе жестяном,чтобы посмотреть компрессор надо снять кожух? Дозаправки мастер не делал,сказал здесь столько сколько надо,завод заправил. Я ему говорил что может много агента, поэтому стучит,он ответил что это нужна полная перезаправка,а так как аппарат новый это не имеет смысла.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
05.10.2015 23:09 #12
Bebi
"МАСТЕР" просто отбрехался от Вас...
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
06.10.2015 15:46 #13
Цитата:
Сообщение от Bebi
Наружный блок в кожухе жестяном,чтобы посмотреть компрессор надо снять кожух? Дозаправки мастер не делал,сказал здесь столько сколько надо,завод заправил. Я ему говорил что может много агента, поэтому стучит,он ответил что это нужна полная перезаправка,а так как аппарат новый это не имеет смысла.
Да, снимайте верхнюю, боковую, в разных вариантах заглядывать внутрь. Проверьте насколько ось компрессора отклонена от вертикали. Стук может быть и внутри компрессора. Откроете, запишите модель компрессора, может натолкнет на какую мысль.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2015
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 28
Репутация: 10
0 8
0 0
 
08.10.2015 22:20 #14
Спасибо за советы! Но погода резко похолодала с 24 до 4гр порошит снег,ветер еще.Буду делать как немного потеплеет. Как сделаю осмотр напишу.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 227
Репутация: 20
19 15
8 0
 
09.12.2016 18:15 #15
Цитата:
Сообщение от Bebi
Спасибо за советы! Но погода резко похолодала с 24 до 4гр порошит снег,ветер еще.Буду делать как немного потеплеет. Как сделаю осмотр напишу.
Ваш компрессор останавливается от большой перегрузки. Его отключает защитное реле. А как остынет обратно включается.
Надо выпускать "фреон"
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх