Старый 16.01.2022, 11:11 #11
mikaleus
Знаток
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 179
Репутация: 77
mikaleus Знаток
65 10
2 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
дело не в напряжении пробоя, а в самой реакции на пробой, X-класс должен уйти в КЗ, Y-класс в обрыв , обычные не нормируются. и связано это именно с безопасностью использования оборудования.
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
mikaleus вне форума  
Оценка +1

Изготовление 1-4 слойных печатных плат за $2

Старый 16.01.2022, 14:16 #12
zznik
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 406
Репутация: 56
zznik Новичок
43 20
5 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Александр Русу Посмотреть сообщение
Нет, но оно может быть рабочим.
Вот и я про то что название темы некорректно...
zznik вне форума  
Оценка 0
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Старый 17.01.2022, 10:40 #13
Александр Русу
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 48
Репутация: 48
Александр Русу Новичок
38 3
0 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zznik Посмотреть сообщение
Вот и я про то что название темы некорректно...
Я не согласен.

Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.

Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно (формально), но на корпусе опасное напряжение. Конечно, немного притянуто за уши, но бывает, что корпус имеет контакт с фазой за пределами устройства. Был случай - ножку холодильника поставили на кабель. Через пять лет (!) холодильник (класса 0) продавил изоляцию кабеля и стал биться током. Холодильник при этом совершенно исправен -даже шнур не пострадал - повредился провод удлинителя.

Рис. 14 - все оборудование исправно, звуковая карта умерла.

Рис. 15 - все исправно, но человека может убить током - а такая схема используется во многих домах и квартирах.

Эти примеры показывают, что иногда хорошие и исправные вещи и решения могут не стыковаться между собой и быть опасными.
Александр Русу вне форума  
Оценка 0
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Старый 18.01.2022, 05:09 #14
zznik
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 406
Репутация: 56
zznik Новичок
43 20
5 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Александр Русу Посмотреть сообщение
Я не согласен.

Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.

Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно .
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Дома конечно можно что угодно...

Последний раз редактировалось zznik; 18.01.2022 в 05:16.
zznik вне форума  
Оценка 0
Старый 18.01.2022, 11:40 #15
mikaleus
Знаток
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 179
Репутация: 77
mikaleus Знаток
65 10
2 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zznik Посмотреть сообщение
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?
Цитата:
Сообщение от zznik Посмотреть сообщение
Дома конечно можно что угодно...
Кладбище организовать, например...
mikaleus вне форума  
Оценка 0
Старый 19.01.2022, 04:31 #16
zznik
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 406
Репутация: 56
zznik Новичок
43 20
5 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?

.
Между корпусом и спиралью есно
zznik вне форума  
Оценка 0
Старый Вчера, 13:28 #17
Александр Русу
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 48
Репутация: 48
Александр Русу Новичок
38 3
0 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
Исправлено (в районе рисунка 13 два абзаца). Все-таки эти рассуждения только отвлекают от сути статьи.

Большое спасибо за замечания!
Александр Русу вне форума  
Оценка +1
Ответ
  • Страница 2 из 2
  • 1
  • 2

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ADIN2111 — простой в использовании двухпортовый Ethernet 10BASE-T1L коммутатор от Analog Devices
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Срезы портала ↓
Зарегистрируйтесь на NextPCB и получите бесплатные купоны на $100
Рейтинг@Mail.ru