В терморегуляторе инкубатора в качестве датчика температуры использовал ТСП.А для визуального контроля обычный спиртовой термометр.Все было нормально до тех пор пока цыплята не стали вылупляться.Спиртовой показал повышение температуры градуса на полтора-два.Электронный же никак не отреагировал-индикатор включения нагревателя так же равномерно помаргивал как при поддержке определенной температуры.Этот эффект наблюдали у себя еще 2 моих знакомых .Что же происходит в этот момент?
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
Возможно такой эффект объясняется тем, что при вылуплении цыплят изменяются тепловые потоки, да и вылупившиеся цыплята начинают отдавать тепло (не холоднокровные всё-же)
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 01.04.2006
Адрес: Yerevan Armenia
Сообщений: 1,579
Репутация: 428
|
если термометры установлены в разных местах,то при вылуплене цыплят начинается движение воздуха ,которая раньше стоял тихо ,вверху теплый а снизу более холодный воздух
__________________
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.10.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Если я правильно понимаю, то с электронного индикатора у вас нет визуального контроля, а только вторичный контроль по срабатыванию индикатора включения нагревателя.
В этом случае вполне может быть, что электронный отработал. А визуально этого не видно, потому что изменение температуры в 1-2 градуса являются вполне приемлемыми и система их не отрабатывает. Можно провести простейший эксперимент для проверки данного утверждения (это правда только если у вас есть второй свободный инкубатор). Включить инкубатор и подождать пока в нём установится нужная температура. После этого немного приоткрывать дверцу и смотреть при какой разнице температур сработет датчик. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 18
Репутация: 10
|
Смею утверждать,что система отрабатывает 2-3 десятых градуса.Проверял это следующим образом-установил ,допустим,ровно 37 градусов (контроль по спиртовому),чуть сдвигаю потенциометр регулятора,система начинает отрабатывать,новые стабильные показания спиртового термометра устанавливались с разницей в 2-3 десятых.Этот эффект наблюдался еще на двух инкубаторах отличных от моего по разным параметрам.
|
||
Оценка
|
Специалист
|
Так именно система с ТСП не реагировала (а спиртовой термометр - показывал изменение температуры), как я понял? Или нет?
__________________
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
|
Цитата:
Я понимаю эта тема "с цыплятами" выглядит несерьезно
|
||