KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110

Страница 5 из 15
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,348
Репутация: 887
852 125
9 5
 
14.12.2014 13:08 #41
Может поможет http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt92-1.pdf
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 67
Репутация: 11
1 18
0 0
 
14.12.2014 16:34 #42
Спасибо за советы! Изучаю. Осциллограф потряс, он вроде в чувство пришел. Пока предыдущие опыты проводил, остались только глючные IR2110. Поэтому не знаю насколько корректные осциллограммы получились. Сигнал верхнего плеча

Сигнал нижнего плеча. Кривой, скорее всего из-за ирки. (другую ставил - у нее нижниее плечо с нормальным сигналом, но зато верхнего нет)

Сигнал верхнего при подкючении питания 220В. Одно деление 50В. Бог ты мой! 200 вольт на затворе!

Сигнал нижнего плеча с 220В. Тут все вроде в норме с амплитудой, но в начале полочки иглы большущие (делитель не помню какой ставил в этом случае, но... ).


Сгоняю в город, куплю новые ирки. И еще раз замеряю сигналы. Может что-то изменится.
ВОПРОС: Какой должен быть сигнал верхнего плеча по амплитуде? Хотя, понятно что не больше 20-30В (по даташиту). Может я не правильно меряю? Крокодил на землю, щуп на затвор. Хм... И что делать с иглами нижнего плеча? В общем, надо драйвер новый поставить, а там видно будет...
Последний раз редактировалось Lujin; 14.12.2014 в 16:42.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 34
Репутация: 16
6 2
0 0
 
14.12.2014 17:13 #43
Цитата:
Сообщение от Lujin
ВОПРОС: Какой должен быть сигнал верхнего плеча по амплитуде?
Амплитуда импульса верхнего ключа при бутстрепном питании примерно на 1 В меньше амплитуды на нижнем ключе (точнее на величину падения напряжения на зарядном диоде). Для контроля сигнала на затворе верхнего ключа земляной вывод щупа подключайте к средней точке между ключами, а сигнальный к затвору. Корпус осцилла не заземлять быть предельно осторожным. При питании от 15 В амплитуда нижнего ~15В, верхнего ~14 В. Учтите, что IR2110 могут дохнуть, если питание на стойку силовых ключей не подано. Для электробезопасности стойку можно запитать от 15 В.
Оценка
Знаток
 
Аватар для iev91
 
Регистрация: 12.10.2009
Адрес: Тольятти
Сообщений: 231
Репутация: 86
74 10
1 0
 
14.12.2014 23:47 #44
Цитата:
Сообщение от dangyz
Для контроля сигнала на затворе верхнего ключа земляной вывод щупа подключайте к средней точке между ключами, а сигнальный к затвору. Корпус осцилла не заземлять быть предельно осторожным.
Я бы так делать не стал. К изоляции трансформатора осциллографа будет приложено переменное ВЧ напряжение размахом 300 вольт. Нехорошо это.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
15.12.2014 00:03 #45
iev91
"По хорошему", при резулировке, надо включать через изолирующий трансформатор 1:1. Можно и два одинаковых тр-ра, соединив их вторичными обмотками.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2014
Сообщений: 34
Репутация: 16
6 2
0 0
 
15.12.2014 08:29 #46
Цитата:
Сообщение от lllll
iev91
"По хорошему", при резулировке, надо включать через изолирующий трансформатор 1:1. Можно и два одинаковых тр-ра, соединив их вторичными обмотками.
Да не мудрите вы. Не пугайте невесту сами знаете чем. Всякий осцилл от природы имеет хорошую изоляцию корпуса от сети. Если это не так, то переменив полярность сетевой вилки при заземленном корпусе, Вы бы получали в 50% случаев классическое КЗ. Хотя оно конечно. Вспомним короткую байку про монашку, свечку и изделие №2.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.12.2014
Сообщений: 17
Репутация: 11
1 2
0 0
 
15.12.2014 10:27 #47
У меня IR2110, выдает хороший фронт, без нагрузки. На днях, если придут конденсаторы для фильтра выпрямителя, подключу полумост. Правда...я драйвер все равно дополню сапрессором от защелкивания
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
15.12.2014 11:59 #48
Может поможет
Изображения
Тип файла: gif untitled2110vopros.GIF (9.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.12.2014
Сообщений: 17
Репутация: 11
1 2
0 0
 
15.12.2014 12:09 #49
А подтягивающие резисторы? Что за Z10v?
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
15.12.2014 12:44 #50
....ето любой ценер (стабилитрон) на 10-12в, больше и ненадо.... о каких подтягов говорите?...
Оценка
Ответ
Страница 5 из 15
Метки
ir2110
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.