HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Страница 2 из 10
Новичок
 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
30.05.2013 21:02 #11
На пускатели с верху можно одеть реле задержки (на включение или отключения) с дополнительными контактами, которые можно задействовать согласно логике работы схемы. Эти реле при установке на пускатель имеют механическую связь с якорем пускателя и могут отрабатывать задержку как после включения пускателя так и при его отключении. Задержка до 30 сек..
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
9 1
3 0
 
31.05.2013 07:35 #12
Привет всем!
Никогда не видел никаких бросков давления с демпфером. Не может быть по конструкции манометра. Не может быть!!!!!!!!
Зачем лепить шкаф управления размером с настенный кухонный ящик со всякими прибамбасами?????????
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
9 1
3 0
 
31.05.2013 07:37 #13
И еще - резкие колебания стрелки эл.конт.манометра оооочень быстро выводят контактную и измерительную систему !
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 39
Репутация: 12
2 11
0 0
 
31.05.2013 12:51 #14
Делали так: на трубе 100мм. наматывали змеевик из медной трубки диаметром 4-5мм, витков 15 и врезали его между ЭКМ и основной трубой. Воздух в этом змеевике играет роль демпфера. Настраивали подплющивая трубку молоточком. Работало.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 7
0 0
 
31.05.2013 16:44 #15
Можно использовать подходящий по давлению и объёму сильфон. В подводящую трубку вставить что-то типа дросселя, например из иголки от шприца.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
31.05.2013 18:22 #16
Братья, что вы грузите ТС? В ЭКМ есть два контакта, НО и НЗ . ПУСТЬ соберёт схему управления пускателем, только праллельно кнопке ПУСК под -цепит контакты ЭКМ. Последовательно со СТОПовой кнопкой включит размыкающийся контакт ЭКМ. Немного разведёт их и ву-а -ля Контакт на замыкание включит насос контакт на размыкание его выключит. Только контакты слабоваты всего 1 А. Нужно, скорей всего, через промежуточное реле... и 12 вольт -опасно, электрический ток!
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.05.2013 в 18:33.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
31.05.2013 18:24 #17
Цитата:
Сообщение от Bashka
Делали так: на трубе 100мм. наматывали змеевик из медной трубки диаметром 4-5мм, витков 15 и врезали его между ЭКМ и основной трубой. Воздух в этом змеевике играет роль демпфера. Настраивали подплющивая трубку молоточком. Работало.
Оно конечно так, но показаниям верить нельзя в этом случае.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
31.05.2013 18:29 #18
ruial! Дорогой ! Не грузись шибко, сделай как я сказал. Первое замыкание ЭКМ включит пускатель а первое размыкание выключит. И колебания тебе по-фиг.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
01.06.2013 09:27 #19
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ..УСТАНАВЛИВАЕТЬСЯ РЕССИВЕР ..МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И МАНОМЕТРОМ . ВХОД ВОДЫ В РЕССИВЕР ..РЕГУЛИРУЕТЬСЯ ШАРОВЫМ КРАНОМ \ПОДБИРАЕТЬСЯ ОПЫТНЫМ ПУТЁМ\. ГИДРОУДАР В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИСКЛЮЧАЕТЬСЯ СОВСЕМ . ВОДА МЕДЛЕННО ЗАПОЛНЯЕТ РЕССИВЕР И НАЧИНАЕТ ДАВИТЬ НА ВОЗДУХ В РЕССИВЕРЕ..ВОЗДУХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ДАВИТ НА МАНОМЕТР ..ЭТО КЛАССИКА
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,122
40 83
 
01.06.2013 13:17 #20
[B]ГАРРИК
Всё бы ничего... Но Вы забыли, что воздух , хоть и медленно, растворяется в воде. И через некоторое время ресивер останется без газовой подушки.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы