Цитата:
Зачем нужен сдвиг по фазе Хороший системный администратор может смело претендовать на роль человека-невидимки на любом предприятии, особенно с большим числом компьютеров, где мелкими техническими проблемами, такими как замена мышек или подключение к корпоративной информационной системе, занимаются рядовые инженеры ИТ-отдела. Я не раз был свидетелем того, как сотрудники, не один месяц проработавшие с системным администратором в соседних кабинетах, даже не знали его имени.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
|
Хороший цикл статей. Даже мне как специалисту некоторые вещи понравились. Кое что напоминает, не со всем постоянно сталкиваешься в работе.
Благодарю за работу и удачи. Жду продолжения. П.С. Нет желания все собрать вместе и выпустить брошюркой( помню про цикл лекций ). Это и студентам поможет. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 192
Репутация: 85
|
Цитата:
У нелинейных нагрузок сдвиг фаз между напряжением и током отсутствует (φ = 0), однако форма тока является несинусоидальной.
Но для начинающих того, что и как написано вполне достаточно. Достаточно хороший материал. Особенно про нулевой провод - это действительно важно.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.10.2021 в 21:38.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 51
Репутация: 53
|
Спасибо всем за хорошие отзывы, рад, что моя работа нравится, в том числе и людям, профессионально работающим в этой сфере. Это очень важно, поскольку теория есть теория, но если она не имеет практического приложения, то толку от нее обычно не много.
Отдельное спасибо mikaleus по поводу замечания о сдвиге фаз при нелинейной нагрузке. Действительно, для сигнала с широким спектром сдвиг фаз можно определить только для конкретной гармоники, не зря существует ФЧХ. Обещаю, что в следующих версиях этого материала буду более корректен – нельзя давать неточную информацию даже во второстепенных вопросах. Ну и не буду скрывать, что этот цикл статей я использую при обучении студентов. Буквально на этой неделе была прочитана лекция именно по этой статье (конечно же, со ссылками на журнал «РадиоЛоцман»). Жаль, что этот поток не успеет ознакомиться с полным циклом – до начала декабря я физически не успею все написать, даже если оставлю другие направления своей работы. Но, как минимум, в конспекте лекций все будет собрано воедино. А дальше как Бог даст. В наше кононавирусное время сложно что-то планировать. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
|
В связи со статьей появился вопрос.
Как-то позвонили с предприятия, попросили помочь срочно найти замену сгоревшему трансформатору. Сбросили документацию, по ней выяснилось, что на итальянской технологической линии стоит комп, который запитан от трансформатора, подключенного к двум фазам. Т.е. да, самый обычный крупненький такой транс 380\220. В магазинах голяк, только под заказ, что для производства в высшей степени нежелательно. Поехали на рынок, там нашелся только б\у транс аж на 5 кВт, зато вместе с ящиком. Внутрь стойки такая дура конечно не влезла, поэтому её прямо в родном ящике повесили сбоку на стойку. Линия работает, всё ОК. Но вот меня смущает, можно ли было обойтись без трансформатора, подключив комп напрямую к фаза\ноль? Зачем итальянец потратился на отнюдь недешевый транс когда мог сделать точно так же, благо ноль этот в стойке есть? |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 192
Репутация: 85
|
В системе фаза-фаза с трансформатором помех меньше.
Кроме того, почитайте «мои задачки» к предыдущему тексту этого цикла. Ноль при пуске, например, двигателя и «слабой» сети, «гуляет» почти до фазного значения какой-нибудь фазы (при плохом нуле это вообще классика жанра). В результате на других фазах почти линейное напряжение. Это приводит к «преждевременной кончине» однофазного блока питания устройства. При этом, значения линейных напряжений проваливаются не более, чем на 10-15%. Если поставить трансформатор напряжения линейное-фазное, то и соответствующее напряжение будет изменяться в таких пределах, что никак не сказывается на работе источника питания. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
|
Цитата:
Кстати, я то завсегда цеплял в стойках всякие разные приблуды с питанием 220 на фаза\ноль, и никогда никаких проблем не было. А вот это интересно (европейцы на помехах помешаны). Разъясните плиз, о чем идет речь?
Последний раз редактировалось ART_HA; 11.10.2021 в 08:52.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
|
Цитата:
Ради любопытства глянул в альбом какого-то итальянца, а там: |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
|
Цитата:
если вы не в курсе во всех станках как союза так и запада управляющие цепи развязаны тр-ром и выполнены или по ТТ или по TN-С
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 11.10.2021 в 10:44.
|
||