Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

Датчик проточной воды

Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Адрес: Армения
Сообщений: 29
Репутация: 11
1 4
0 0
 
01.10.2013 15:33 #1
Привет всем.
Нужен датчик чтобы реагировал на течение воды.
На водоточных нагревателях есть датчики которые работают на принципе разности давления воды, когда вода течет по трубам разного диаметра. Но такие датчики поздно реагируют и во многих случаях температура поднимаеться так что перегорит нагреватель или деформируеться пластмассовая часть прибора.
Я знаю что существуют электронные датчики которые даже служат как водомер. По кокому приципу реагируют они на течение воды? Можно ли их использовать для защиты водонагревателья?
Спосибо всем заинтересованным умным мозгам!
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,340
Репутация: 884
849 124
9 5
 
01.10.2013 16:30 #2
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w34029.html
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 821
Репутация: 243
228 141
5 3
 
01.10.2013 18:51 #3
Разбирал один раз проточный Bosh, там крыльчатка и датчик Холла.
С датчика сигнал идет на контроллер, который и управляет степенью нагрева.
Весьма умная и надежная конструкция.
А вообще сейчас даже бытовые счетчики для воды есть с цифровым, радио, и импульсным выходом http://teplovodokhran.ru/products/schetchikivodi.php
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 299
Репутация: 44
36 62
2 1
 
16.11.2013 02:00 #4
Цитата:
Сообщение от vadtom
там крыльчатка и датчик Холла.
пожалуй проще/надежней некуда. В принципе вполне пригоден бытовой водомер. можно вместо холла и геркон поставить.
А вообще типов датчиков немало, только не все выпускаются.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 17
Репутация: 20
3 0
0 0
 
28.03.2014 16:29 #5
Aray
У Вас проточный водонагреватель что ли самодельный ?
Оценка
Новичок
 
Аватар для Сварщик Джо
 
Регистрация: 24.12.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Репутация: 20
10 2
0 0
 
30.03.2014 09:48 #6
Подойдет мембранный датчик, такой на газовых колонках стоит, при разнице давлений на входе и выходе(идет вода) выдвигается шток, к нему любой микропереключатель на 220 В.
__________________
Svarka-Master.ru - мой сайт по сварке. Буду благодарен вопросам, идеям и замечаниям. Пишите, обсудим прямо в форуме.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 11
Репутация: 10
0 2
0 0
 
03.04.2014 22:29 #7
Если вода не подвергалась "обратному осмосу" - то возможно "творческое" применение
датчика компании Maxim типа DS820 (могу ошибиться в наименовании): данное устройство выдаёт код, соответствующий температуре воды - если оная присутствует в некотором объёме, при применении известного в не очень "узких кругах" программного обеспечения.
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх