Просмотрел все темы, но не нашёл ответа на мою проблему. Аккумулятор цел, но не получает заряд, так-же отсутствует 220 в (там пусто), при замере было обнаружено, что аккумулятор не испытывает никакой нагрузки при включении и выключении. Лампочка не загорается. Визуально не обнаружено каких либо горелых элементов при детальном осмотре. Полевые транзисторы целы. Такое впечатление, что реле не включаются. Просьба, если есть у кого, пожалуйста схемку (098-17615-00-S1). Просмотрел выложенные схемы-не подошли (существенные различия). Ну и совет дельный тоже пригодится, кроме предложений отнести к спецу (в моём случае не применимо). Спасибо всем заранее.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Banned
 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 648
Репутация: 93
94 107
32 14
 
10.03.2018 16:01 #2
а сетевые шнуры проверить на обрыв, а сетевые разъемы проверить шариат не велит?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2018
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
10.03.2018 17:07 #3
всё в норме, питание со стороны аккумулятора и со стороны сети подходит на плату. нет выхода 220 и заряда аккумулятора.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 648
Репутация: 93
94 107
32 14
 
10.03.2018 17:41 #4
Цитата:
Сообщение от Aлександp
всё в норме, питание со стороны аккумулятора и со стороны сети подходит на плату. нет выхода 220 и заряда аккумулятора.
значит дальше по плате, по дорожкам с омметром
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2018
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
10.03.2018 19:36 #5
спасибо за дельный совет))) я уж и не знал что дальше делать. может схемкой поможет кто?
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 822
Репутация: 243
228 141
5 3
 
11.03.2018 06:29 #6
IPPON
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,048
Репутация: 881
1,421 141
541 266
 
11.03.2018 09:38 #7
Цитата:
Сообщение от Aлександp
Визуально не обнаружено каких либо горелых элементов при детальном осмотре.
как специалист - дам тебе совет - визуально триппер и беременность можно определить, а при ремонте - используют ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ о функционировании ремонтируемого устройства.
СХема мастерам зачастую и даром не нужна ...
Вывод - если есть Приборы и Знания - продолжай ремонт, если нет - рекомендую не доламывать УПС-а.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
59 33
 
11.03.2018 09:39 #8
Vadtom, отзывы о видео - сплошной негатив.
Александр, гляньте здесь
http://remont-aud.net/forum/32-6710-1
Я такие упсы не копал. У меня в гараже валяется какое-то Г. Цепи управления этого Г питаются от батареи. АКБ сдох - упс ваще не включается соответственно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.02.2018
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
11.03.2018 10:31 #9
спасибо всем!!!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх