Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Установка Юткина

Страница 3 из 38
Новичок
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 124
Репутация: 12
2 8
0 0
 
31.03.2014 17:24 #21
Виноват, делить не на 4, а на 2. Формула выглядит так:
Е= C*U*U/2.
Если все сокращенно, то 28*28*0,25/2=98
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
31.03.2014 17:44 #22
Я то же ошибся в вычислениях...исправил...
Итого.... Энергия накопленная в конденсаторах = 98Дж.
Период накопления 2 сек или 46 Дж/сек Всего то 46 Ватт. А трансформатор в 100 раз мощнее....
Пиковая мощность в первичной (220в) обмотке 110-120 Вт. Минимальная 70 Вт. Это потери в трансформаторе.
Резистор 100 Вт/ 22 Ом можно намотать из нихрома.
Какое сопротивление имеет высоковольтная обмотка трансформатора по постоянному току?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 124
Репутация: 12
2 8
0 0
 
31.03.2014 17:57 #23
Нет, нет. Накопление не 2 сек, а 2 Гц. Т.е. 0,5 сек, а это 196 Вт*ч. Но, по жизни не так. Конденсатор заряжается гораздо дольше, т.к. имеет свое сопротивление. Здесь нужно выполнить расчет RC-цепочки. тау=R*C, а полная зарадка конденсатора равна 5*тау.
Мой маленький транс. Дейхан на 200 ватт заряжает всю батарею за 5-6 сек.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
31.03.2014 18:29 #24
Так какой транс. Вы используете? Питающий трансформатор ОМП 4-10, или Мой маленький транс. Дейхан
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 124
Репутация: 12
2 8
0 0
 
31.03.2014 18:32 #25
Сейчас собираю большую установку на омп, она же на фото вначале темы. Трансформатор внизу под кондерами.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
31.03.2014 19:24 #26
Дончанин
Ставить токоограничивающее сопротивление с высоковольтной стороны проще в расчётах, но сложнее технически. Можно подключить тр-р. через "блин" от электроплиты. Коммутация его выводов позволяет получить до 6 разных сопротивлений...
Какое сопротивление высоковольтной обмотки тр-ра?
Какой разрядник Вы будете использовать? Ведь воздушно искровой - наихудший вариант.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,343
Репутация: 884
849 125
9 5
 
01.04.2014 00:37 #27
Имеем: ёмкость 0.25 мкф, время заряда 0,5 с, тау=0.1 с. R=тау/С= 0,1/0.25*10^6=400000 ом. Для трансформации этого значения в первичную обмотку делим на n^2. 400000/45,45/45,45=193 ом.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,343
Репутация: 884
849 125
9 5
 
01.04.2014 04:35 #28
Дончанин, а что плохого в том, что конденсаторы зарядятся раньше, чем каждые 0,5 с? Пусть себе стоят заряженными. Только перед отключением их надо разрядить в целях безопасности.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 124
Репутация: 12
2 8
0 0
 
01.04.2014 09:08 #29
Спасибо за отклики.
Разрядник будет воздушный, это единственный доступный вариант (фото). Для конденсаторов скорость зарядки действительно не важна, но огромный ток убивает диоды. Вот здесь об этом трансе хорошо написано:
h__p://teslacoil.ru/detali/polepigs/
теперь понятно почему диоды вылетели. Он из сети тянет немеряно.
Может кто подскажет как разряжать кондеры после работы, пока разряжаю в тупую закорачивая, но это не есть гуд.
Изображения
Тип файла: jpg _DSC3330.JPG (230.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC3333.JPG (226.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 124
Репутация: 12
2 8
0 0
 
01.04.2014 09:20 #30
Теперь о расчетах.
Мой пример можно рассмотреть как два последовательных резистора в одной цепи, первый- балластное сопр., второй-первичка трансформатора(по замеру 1.3 Ом).
Допустим, поставим сопротивление 5 ОМ. Тогда общий ток цепи равен:
А=U/(R1+R2)=220/(5+1.3)=35 A
Напряжение и на сопротивлении равно:
Uc=A*R1=35*5=175 В
Напряжение на первичке транса:
Uт=A*R2=35*1.3=45.5 В

Потребляемая мощность сопротивления:
Pc=U*A=175*35=6.125 кВт

Потребляемая мощность трансформатора:
Pт=U*A=45,5*35=1,6 кВт

Т.е., если сопротивление будет 3-4 Ом, то я где-то выйду на 2 кВт.
Самый главный вопрос:
Что будет с сопротивлением??? Оно будет греться как ТЭН??? И будет тащить из сети 6 кВт???
Прав ли я?
Оценка
Ответ
Страница 3 из 38
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы