HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Кондиционер Daikin. Неправильно работает регулятор давления RDD-10A

Страница 1 из 2
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
05.08.2014 16:55 #1
Добрый день! В кондиционере Дайкин умер регулятор оборотов вентилятора наружнего блока (зимний комплект). Умер не правильно, он как-бы работает, только наоборот. При подаче питания он запускается и крутит вентилятор на средних оборотах, по мере прогрева радиатора он вместо того что-бы крутить вентилятор побыстрее начинает тормозить его до полной остановки. (Ориентацию поменял, зараза) Силовая часть в норме, что-то с управлением не так, подозреваю что у него слетела паршивка. И схемка бы не помешала, срисовывать на месте совсем не удобно было, лесенка сильно шаткая. Заранее спасибо!
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 337
309 206
6 5
 
08.08.2014 08:51 #2
Так ведь ты сам догадался...Он на отопление включен.
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Аватар для caution
 
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: XMAO
Сообщений: 126
Репутация: 42
31 21
0 0
 
08.08.2014 10:02 #3
может схема подключения нужна, то вот http://fptl.enemydown.ru/torrent-2614770.html
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
08.08.2014 21:34 #4
Цитата:
Сообщение от caution
может схема подключения нужна, то вот http://fptl.enemydown.ru/torrent-2614770.html
не в подключении дело, он только при мне три года отработал без сбоев, а когда его туда установили я там еще не работал.
Оценка
Знаток
 
Аватар для сашандр
 
Регистрация: 22.11.2011
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 340
Репутация: 104
94 44
2 0
 
09.08.2014 07:58 #5
Какой там регулятор оборотов(в наружном)?,или там еще плата стоит?Обычно просто подаеться 220в(асинхронник)на наружке.Проверте емкость движка.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
09.08.2014 11:22 #6
Цитата:
Сообщение от сашандр
Какой там регулятор оборотов(в наружном)?,или там еще плата стоит?Обычно просто подаеться 220в(асинхронник)на наружке.Проверте емкость движка.
Это доработка для возможности работы зимой, стоит в наружном блоке, от нее запитан вентилятор.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
09.08.2014 11:26 #7
Цитата:
Сообщение от SHUR66
Так ведь ты сам догадался...Он на отопление включен.
Вполне может быть, надо проверить, не пришла такая мысль сразу. Кондер работает только на холод, и про режим нагрева даже не подумал.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
20.08.2014 17:34 #8
Разобрались, умер кондёр в блоке питания 0,47мкф 400В. В итоге на процессор шло 3В вместо 5В.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 2
Репутация: 10
0 1
0 0
 
07.03.2015 11:31 #9
Добрый день Павел! У меня случила та-же проблема с регулятором давления, как и у вас была! Вы не подскажите где находится блок питания в котором кондер сгорел,а может и схема есть! Заранее благодарю!!!
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
08.03.2015 05:57 #10
Смонтирован в наружном блоке, вычислять проще по проводам от клемника, сразу видно провода не заводского исполнения, это либо подогрев, либо нужный блок. А блок питания, который у меня сгорел, находится на плате регулятора давления (большой неполярный кондер). Схему я не нашел, разбирались по описаниям микросхемы. Увидели на питании процессора 3В и начали копать откуда все идет.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы