Подскажите как изменить выходное напряжение у UPS ELTECO E300A,
есть 4шт с напряжениями 240В. и 185-205В. а это не норм. 220В.
Ищу схему этого UPS.
ПОМОГИТЕ!!!!
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Аватар для optik
 
Регистрация: 22.09.2008
Адрес: Kyrgyzstan, Bishkek
Сообщений: 48
Репутация: 15
5 3
0 0
 
17.10.2008 10:41 #2
Цитата:
Сообщение от edim
Подскажите как изменить выходное напряжение у UPS ELTECO E300A,
есть 4шт с напряжениями 240В. и 185-205В. а это не норм. 220В.
Ищу схему этого UPS.
ПОМОГИТЕ!!!!
В них обычно имеется три подстроечника - напряжение, частота и порог срабатывания. Посмотрите на плате, сколько найдете. Если три - то методом очень аккуратного научного тыка.

ЗЫ. Выходное у UPS-ов, как мне помнится, должно быть 208-210 В.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
10.04.2016 18:17 #3

Elteco E300

Подскажите, как запустить данный УПС без сети? Что с чем нужно перемкнуть?
Оценка
Ответ
Метки
ups
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх