Новичок
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 31
Репутация: 10
|
Здравствуйте ребята,дома стабилизатор проработал 3 года нормально,сейчас не могу понять,визуально ничего сгоревшего не вижу,от 90в до 220в работает нормально,а от 220в до 270в не вижу стабилизации.Вчера измерил силовую плату на которой 8 симисторов по 4 с каждой стороны платы,туда-же идут отводы автотрансформатора,симист� �ры с платой сидят на радиаторах.Тестером сделал прозвонку и понял, что я чего-то не понимаю,4 отвода звоняться с входом фазы,4 с выходом,ноль звонится только с выходом фазы,отводы входа фазы и выхода не прозваниваются,что это? Помогите разобраться со схемой автотрансформатора,он ведь должен прозваниватся от нуля все выводы,а звонится половина,та что с выходом фазы.
Последний раз редактировалось vas; 16.03.2016 в 14:42.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
|
Небольшой видеообзор ремонта EWR-10000
При ремонте нужно учитывать , что симисторы открываются здесь попарно. Условно есть левоее и правое плечо. Левоя часть с шагом 40вольт и правое с шагом 10. При пробое или КЗ симистора стабилизатор не будет работать на определенных диапазонах а то и вовсе.Симптомы-пропадание напряжения на выходе или ревущий транс с выбиванием автоматов. Можно проверить вручную симисторы , но при КЗ одного (если повезет) быстрее вычислить с помощью диагностического процессора https://youtu.be/8L53bv7yW6w
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |