Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Страница 5 из 11
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
05.11.2017 00:03 #41

Реле давления на 380 вольт,для водонапроной башни.

Подскажите ,возникла подобная проблема.
Два года назад поставили два манометр в схеме,как положено,для двух разных водпроводных башен.Поработали они два года и вот в этом году один за другим сгорели.
Привезли нам другие,такие же самые,мы ничего не меняя включили их,в замен старых,но они стали не так как предидущие работать.Или сильно нагоняют,вод у в башни что она с них летит,или недокачиваю так что на второй этаж вода не поднимается....
Может есть какое-то решения проблемы с манометрами или может есть уже возможность вместо манометров поставить что-то типа реле давления на три фазы и с диаметром входа и выхода на два дюйма?
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,308
Репутация: 635
615 131
34 9
 
05.11.2017 11:26 #42
Цитата:
Сообщение от ruwi
Может есть какое-то решения проблемы с манометрами
с таким количество ошибок в посте , только одно:
начальнику загнать тебя с веревкой и грузилом на башню и заставить мерить уровень в башне вручную, потом отправить к хирургу чтобы перешил руки из жопы к плечам.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
06.11.2017 00:45 #43
Ну во-первых прошу прощения за ошибки.Во-вторых я же не думал что тут столь внимательно относятся к фправописании.В-третьих я ведь зашел сюда не ссориться с вами и не учиться как писать правильно,а я зашел всего лишь спросить,как решить свою проблему.
Потому как стал работать по этой профессии всего лишь три месяца.и не во всем разбираюсь.
Но как всегда,как на любом другом форуме,есть какая-то типа DmitriyVDN самая умная сволочь,которая начинает умничать и учить как жить новичкам.не знаешь лучше молчи,знаешь подскажи.Не все такие умные как ты DmitriyVDN
Последний раз редактировалось ruwi; 06.11.2017 в 00:52.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
06.11.2017 01:48 #44
Цитата:
Сообщение от ruwi
может есть уже возможность вместо манометров поставить что-то типа реле давления на три фазы и с диаметром входа и выхода на два дюйма?
Ваша беда в том, что вместо прямого управления насосами (от рабочего уровня воды), которое используется в машиностроении, Вы, как и многие другие "водопроводчики" пытаетесь использовать косвенное управление.
Описание работы - http://stanok.guru/oborudovanie/razn...-vody.html#i-5 .
Все элементарно просто - набралась водичка = поплавок всплыл и выключил насос (ясное дело - через пускатель/контактор в шкафу управления).
При выключенном насосе уровень воды опускается вместе с герметичным поплавком, насос остается выключенным.
При опускании поплавка ниже уровня, задаваемого тросом-ограничителем, несущим кабель поплавка, поплавок переворачивается, контакты внутри поплавка замыкаются, насос системой управления включается и закачивает водичку - уровень поднимается вместе с поплавком аж до верхнего положения поплавка, когда контакт в поплавке разомкнется и насос выключится.

Ясное дело, что поплавков не 1, а 2 или 3 (горячий рабочий и ремонтный резервы), система управления башней и питания насосов имеет резервное питание в т.ч. аккумуляторное и от горячего дизель-генераторного резерва, есть насосы горячего резерва и т..д
Такие системы высоконадежны и работают в автоматическом режиме годами и десятилетиями.
А манометры и реле давления - они применяются по их прямому назначению - для контроля работы систем водоснабжения.
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
06.11.2017 11:38 #45
У нас такое было.Я тогда еще не работал.Но оно не оправдало почему-то.Говорят,что зимой,когда мороз прихвачивал воду в башне на уровне поплавка,он мог оставаться на уровне замерзшого льда и когда вода опускалась или поднималась обрывал провода.
Поэтому решили сделать,через манометры или по другому.
Так что начальство вряд ли захочет вернуться назад в этом деле.
Нужно придумать,что-то другое или сделать как-то с манометрами.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
06.11.2017 14:52 #46
Цитата:
Сообщение от ruwi
зимой,когда мороз прихвачивал воду в башне на уровне поплавка,он мог оставаться на уровне замерзшого льда и когда вода опускалась или поднималась обрывал провода.
Что там замерзало/обрывало - не знаю. Скорее - просто у Вас тупое начальство. В Салехарде, Норильске, на Сахалине и в Магадане поплавковые системы работают с 50-х ХХ века. Или у Вас никто не знает, что делать, чтоб не замерзала вода в башне? - Так почитайте, за это написано в любом учебнике по водоснабжению.

Цитата:
Водонапорная башня системы Рожновского разработана инженером А.А. Рожновским в 1936 году. Её основное преимущество на тот момент - быстрота монтажа, которая составляла 2-4 дня, отсутствие необходимости подогрева в зимнее время и дешевизна изготовления в сравнении с кирпичными башнями. Эти неоспоримые достоинства являлись в то время огромным прорывом в технологиях. За изобретение водонапорной башни такого типа в 1942 году инженер был награжден Сталинской премией.

Но Рожновский А.А. был не первым, кто предложил водонапорные башни такой конструкции без подогрева. Инженер Земсков П.И. в 1925 году на основании множественных замеров температуры воды в прижелезнодорожных водонапорных башнях в зимнее время пришел к выводу о возможности создания не обогреваемых башен, что способствовало значительной экономии. Земсков П.И. установил определённую закономерность соотношения объёма накопительного резервуара водонапорной башни и скорость смены (притока и оттока) воды в нём, т.о. получив ряд принципов, которые позволили отказаться от системы обогрева водонапорных башен в зимний период.
http://www.dzm-k.ru/index.php/compon.../article?id=18 .
Таких водонапорных башен по стране работают десятки тысяч ...
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
06.11.2017 15:23 #47
Позвонил приятелю, спросил, как справляются зимой с возможным замерзанием воды в башне?
Ответ удивил простотой.
Сказал, что вода в нормативных условиях эксплуатации замерзать не успевает, а, при длительных морозах, при температуре ниже -1°C по датчику включается циркуляция водички через подземный малый 4 - или 6-кубовый резервуар, а там, где такого нету, принудительный дополнительный малый слив воды из башни с циклическим водозабором водопроводной воды с температурой зимой выше +5 °C (водопроводы прокладываются ниже глубины промерзания грунтов).
Это, сказал, было предусмотрено проектом водоснабжения района еще в конце 60-х годов.
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
06.11.2017 20:52 #48
Согласен с вами,так башни работали и у нас.
И я не буду спорить,что в принципе оно так и должно быть,как описано вами.
Но сейчас из-за упертости нашего начальства,мы вынуждены были(то есть до меня,мои коллеги)сделать вкл. и выкл насоса для накачки башен через схему и эти самые манометры.
Возможно у нас отказались потому что иногда зимой когда ломался электромотор накачки башни,вода просто замерзала в ней и от того рвались кабеля,при изменении уровня воды,когда уже вода накачивалась в башни..Я точно незнаю. Но возврата к прежнему наше начальство не обсуждает.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
06.11.2017 23:41 #49
Вы, как начальник местной водокачки, имеете право принимать любые решения .
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
06.11.2017 23:44 #50
Та не,не по воде,я электромонтер начинающий,который столкнулся с этой проблемой впервые...
Оценка
Ответ
Страница 5 из 11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх