Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL

Стабилизатор напряжения Logicpower LPT 6000RV часто отключается

Страница 1 из 4
Новичок
 
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: odessa
Сообщений: 33
Репутация: 13
3 1
0 0
 
21.04.2012 09:48 #1
Стабилизатор напряжения Logicpower LPT 6000RV часто отключается при резком но малом скачке напряжения, плату кидали на ЛАТР катушки отщелкивают все нормально под нагрузкой проблема. Пожалуйста подкинте схему и совет.
Изображения
Тип файла: jpg 22.03.2012 271 с.jpg (124.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 22.03.2012 280 с.jpg (105.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
21.04.2012 10:20 #2
Проверь питание контроллера(должно быть строго +5В)вычисли пины питания и посади хорошую керамику,лучше КМ-0.22\0.47 мкФ.Схема мало чем поможет-скорее всего чудит контроллер-лови иголки по +5В.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: odessa
Сообщений: 33
Репутация: 13
3 1
0 0
 
21.04.2012 12:01 #3
Корень проблемы от перемены полярности входа, то стаб только выбивал поменял HA 17324A на аналог 324А а также заменил С10 -9 промерял 8мк вместо 10мк, да и заодно сменил все электролиты заменил стаб. CW7805, но проблема частично осталась о чем я указал первоначально, пишите подробно для чайника
Изображения
Тип файла: jpg 22.03.2012 275 с.jpg (123.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0198 с.jpg (81.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
21.04.2012 12:17 #4
Фото морды можешь дать?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: odessa
Сообщений: 33
Репутация: 13
3 1
0 0
 
21.04.2012 12:33 #5
вот одно мучает С8, С17 разные по типу С13 С14 но по номиналу 104 (100000 пФ)
Изображения
Тип файла: jpg Photo-0040 с.jpg (277.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 22.03.2012 284 с.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
21.04.2012 13:09 #6
Так вот-подобная ситуация была 1е-если есть возможность проверь автомат(скор. всего подгорел),а лучше поменять ...2е-внимательно осмотри релюхи(корпуса)на предмет подплавления-я обычно снимаю кожух(он на защелках)-и все видно не вооруж.взглядом(коммутация 60А релюх-это не слабо...).Спасибо справа.З.Ы.-Советую избавляться от него и переходить на стаб следящего типа,от этого такая срань по сети-стиралки виснут на раз...Удачи.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: odessa
Сообщений: 33
Репутация: 13
3 1
0 0
 
21.04.2012 13:10 #7
анализируя плату вывод конструктор ЛЕГО юного сборщика Китайца только вот отсутствие деталей R39 R40 Q6 возмошно это экономия или модернизация?
Изображения
Тип файла: jpg Photo-0200 с.jpg (1.06 Мб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
21.04.2012 13:32 #8
В другой модели,за другие бабки(ес-сно)поставят.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: odessa
Сообщений: 33
Репутация: 13
3 1
0 0
 
21.04.2012 14:27 #9
а самому докинуть реально
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
21.04.2012 15:08 #10
Реально-только надо анализ схемы сделать-что они закладывали-посмотри ради интереса,куда база идет,куда коллектор-вариантов немного...
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх