Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 12.04.2013, 20:32 #21
toXa110220
Новичок
 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 3
Репутация: 10
toXa110220 Новичок
Новичок
По умолчанию

датчик давления и трм но нужно подумать как все это запустить без чрп
toXa110220 вне форума  
Оценка 0
Старый 28.05.2013, 11:08 #22
ruial
Новичок
 
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
ruial Новичок
Новичок
0 6
0 0
По умолчанию вопрос по теме

погружной насос в шахтном колодце, башня далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратнвй ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле задержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
ruial вне форума  
Оценка 0
Старый 29.05.2013, 19:22 #23
Павел-1975
Специалист
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 154
Репутация: 36
Павел-1975 Новичок
Новичок
26 11
0 0
По умолчанию

Непонятна гидравлическая схема вашего устройства( на каком уровне установлен ЭКМ относительно насоса и башни, как вода попадает в эту башню, какая высота ёмкости для воды) и какие стоят уставки на ЭКМ. Возможно у вас с электрикой всё в порядке и установка задержки на включение или выключение только уменьшит частоту этих самых вкл и выкл. Напишите побольше циферок, будет яснее как вам помочь.
Павел-1975 вне форума  
Оценка 0
Старый 29.05.2013, 22:42 #24
sasbest
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
sasbest Новичок
Новичок
5 0
0 0
По умолчанию

Почта лично прикинем нужен перкинс угловой с вертикальным манометром. qvest.sas@yandex.ru
sasbest вне форума  
Оценка 0
Старый 30.05.2013, 10:17 #25
LEAS
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,325
Репутация: 1004
LEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS Эксперт
Эксперт
986 40
31 26
По умолчанию

Цитата:
давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение
Как здесь правильно заметили
Цитата:
установка задержки на включение или выключение только уменьшит частоту этих самых вкл и выкл
Если насос качает в водонапорную башню, то его управление делайте по уровню. Можно поставить РОС-301. Нужный гистерезис подберёте длиной электродов, контролирующих уровень.
LEAS вне форума  
Оценка 0
Старый 08.10.2013, 16:44 #26
пинт
Новичок
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
пинт Новичок
Новичок
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ruial Посмотреть сообщение
погружной насос в шахтном колодце, башня далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратнвй ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле задержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
Здравствуйте. Разрешили свою проблему? Подскажите как?
пинт вне форума  
Оценка 0
Старый 26.10.2013, 02:19 #27
DMITRIY.SK
Новичок
 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 3
Репутация: 10
DMITRIY.SK Новичок
Новичок
0 0
1 0
По умолчанию

Люди добрые, не мучайтесь, купите простейший контроллер с программируемым реле на выходе, ни дребезга ни ложных срабатываний.
Рекомендую брать из следующего наименования:
1)AL2-10MR-D (производство MITSUBISHI-ELECTRIC)
2) LOGO!SIEMENS
3)что-нибудь SCHNIEDER-ELECTRIC
Для AL2-10MR-D сам писал простейшую схеиу, полчаса назад, так что обращайтесь.

Последний раз редактировалось Moderator; 28.10.2013 в 16:55.
DMITRIY.SK вне форума  
Оценка 0
Старый 26.10.2013, 15:46 #28
doubovitski
Знаток
 
Аватар для doubovitski
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 86
Репутация: 69
doubovitski Новичок
Новичок
59 4
0 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DMITRIY.SK Посмотреть сообщение
Люди добрые, не мучайтесь, купите простейший контроллер С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ РЕЛЕ НА ВЫХОДЕ И ВСЯ "СКАЗКА ЗАКОНЧИТЬСЯ"...
НИ ДРЕБЕЗГА, НИ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ, НИ КАКОЙ - ДРУГОЙ ЕРУНДЫ.
СОВЕТ: БЕРИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ СЛЕД. НАИМЕНОВАНИЙ:
1) AL2-10MR-D (ПРОИЗВОДСТВО MITSUBISHI-ELECTRIC).
2) LOGO!SIEMENS
3) ЧТО-НИБУДЬ У SCHNIEDER-ELECTRIC
Для AL2-10MR-D - САМ НАПИСАЛ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ, ПОЛЧАСА НАЗАД,
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА...
ПИШИТЕ, ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТЕ, "ЧЕМ БОГАТЫ..."
Большей глупости не встретишь. Человек в ограниченных обстоятельствах. Имеет только то, что есть. И пытается решить проблему . Вы тащите его в супермаркет ( возможно, за добрую сотню километров), покупать конфетку с всемогущественными функциями, с которым ещё придется научиться работать.
Это не совет, а издевательство ожиревшего сурка.
Если не можете ответить на конкретный вопрос- шли бы гулять в сторону.
doubovitski вне форума  
Оценка +1
Старый 28.10.2013, 16:34 #29
пинт
Новичок
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
пинт Новичок
Новичок
Question

Для AL2-10MR-D - САМ НАПИСАЛ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ, ПОЛЧАСА НАЗАД,
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА...
ПИШИТЕ, ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТЕ, "ЧЕМ БОГАТЫ..."[/QUOTE]
Добрый день. А на схемку можно взглянуть?
пинт вне форума  
Оценка 0
Старый 03.11.2013, 00:14 #30
DMITRIY.SK
Новичок
 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 3
Репутация: 10
DMITRIY.SK Новичок
Новичок
0 0
1 0
По умолчанию

Добрый день! Не знаю, как отвечать и посылать схемы на форумах, но если пришлёте запрос на "dmsk@sr-istra.ru", то схемку сброшу без проблем,
даже прошивку контроллера. пишите, вопрос тривиальный, но в тоже время интересный!!!
DMITRIY.SK вне форума  
Оценка 0
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы портала ↓
Осциллограф Rohde Schwarz RTB2002
Осциллограф Rohde&Schwarz RTB2002
Цена: от 128 тыс. руб.
Доставка: Россия
Тепловизор Testo 875-1i
Тепловизор Testo 875-1i
матрица 160x120 пкс, NETD < 50 мК
Цена: от 190 000 руб.
Доставка: Россия и страны СНГ
Тепловизор Fluke TiX580
Тепловизор Fluke TiX580
Диапазон измеряемых температур: от 20 до +800 °C
Цена: от 1 458 000 руб.
Доставка: Россия
Рейтинг@Mail.ru