KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP

Страница 9 из 11
Новичок
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
13.10.2019 02:07 #81
Раньше от сети и от аккумулятора были одинаковые показания в утилите...
Цепь измерения одна. Может проблема с lm324, заменить пока нечем,
она с какой-то радости в панельке установлена...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
13.10.2019 12:51 #82
LM324 продается на каждом углу.
А вообще, если УПС удерживает машину при работе от аккумулятора столько времени, сколько вам нужно, то разумнее всего будет признать его исправным и оставить в покое ...
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
13.10.2019 13:56 #83
Доброго времени суток всем посетителям сайта. У нас в Медведково LM324 к сожалению не продаются... Могу купить по дороге с работы домой в Кварце на Шоссе Энтузиастов или в ЧиП дипе на Проспекте Мира. Специально за микросхемой ехать
не хочется совсем...выходные однако. Может найду на работе - lm324 использовались, но планарки. Просто хочется чисто для себя найти причину в разности показаний,
если не поможет замена lm324, придётся смотреть осциллографом сигналы на ножках.
Гальванической развязки входа LM324 нет, может какой-то небольшой сдвиг по
постоянке по входу операционника портит всю картину.
Если не получится ничего сделать - то поступлю как вы и предлагаете...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
13.10.2019 14:26 #84
Терпеть не могу шаманские приемы поиска неисправностей и ремонт методом замены деталей наугад. А тем более, если этих неисправностей и нет, скорее всего ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
13.10.2019 14:41 #85
Спасибо вам большое за ответы. Если удастся добиться положительных
результатов в ремонте - напишу на форуме...
Best regards Удачи вам.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
13.10.2019 15:39 #86
Есть старое, доброе правило: "работает - не трогай !". Очень советую вам оставить эту штуку в покое ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.12.2019
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
15.12.2019 11:53 #87

IMP-625AP чинить? менять?

Ребят помогите пожалуйста решить проблему.
Имеется сабжевая упска ~8 лет, при отключении питания моментально вырубается, вытащил аккумулятор CSB 1272 F2 (менял три года назад 10.09.16), он показывал 14 вольт, поставил лампочку 20вт, она просадила аккумулятор за 10 минут до 6-ти вольт.
Поставил новый аналогичный аккумулятор CSB 1272 F2, зарядил сутки, на розетке нагрузка замеряна - 200вт(комп+два монитора), вытаскиваю штекер, 5 секунд держит и вырубается.
Если комп стоит в режиме игр, видеокарта на полной, то нагрузка ~350 вт. что есть предел, и так же не держит.
Куда копать? Или в утиль по старости, и взять мощнее? Смотрю на APC BV1000I
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,340
Репутация: 884
849 124
9 5
 
15.12.2019 13:38 #88
IMP-625A рассчитан на максимальную активную нагрузку 375 Вт. Так что замена ИБП необходима. Даже новый аккумулятор CSB 1272 не обеспечит нескольких минут работы из-за большого разрядного тока (более 30 А). Выход один - новый мощный ИБП с питанием от 24 В (2 - 4 аккумулятора).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.12.2019
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
15.12.2019 16:41 #89
Цитата:
Сообщение от vishz
Даже новый аккумулятор CSB 1272 не обеспечит нескольких минут работы из-за большого разрядного тока (более 30 А). Выход один - новый мощный ИБП с питанием от 24 В (2 - 4 аккумулятора).
А как же тогда модели 1000VA, которые дают 600ВТ на одном аккумуляторе?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
15.12.2019 17:25 #90
Честно говоря, не видел я "тысячников" с одним аккумулятором. Два последовательно, т.е., 24В, иначе от аккумулятора будет потребляться просто запредельный ток ...
Оценка
Ответ
Страница 9 из 11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
ups, бесперебойник
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх