Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Горят катушки газовых клапанов типа ВН

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
01.02.2015 14:41 #1
Уважаемые кто сталкивался с такой проблемой. Горят катушки клапанов. Конструкция и схема подключения катушки клапана как на рисунке. Управление питанием катушки идет через реле в блоке автоматики КотБУС.
До сего года такого небыло. Клапана отработали лет 10. Кто что посоветует. Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Катушка клапана.JPG (65.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
85 10
1 2
 
01.02.2015 18:35 #2
Напряжение сети померили?
Сколько штук сгорело?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 16
Репутация: 11
2 5
2 0
 
02.02.2015 03:30 #3
Анатолий, эта зима 2014-2015 с обильными снегопадами и частыми оттепелями. Если клапана стоят на улице, то этот фактор имеет место.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 822
Репутация: 243
228 141
5 3
 
02.02.2015 06:14 #4
Диоды при этом целые?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
02.02.2015 08:58 #5
Два оригинала (при этом сгорели диоды). И две перемотанные (были заменены диоды и варистор). Напряжение норм. Клапана стоят в сухом отапливаевом помещении(Дело происходит на котельной).
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
02.02.2015 11:27 #6
....сердечники замусорились, заклинивают, клапани нормально и продолжительно работают при втянутих сердечниках.... тогда индуктивность катушки максимальна - ток минимален.... то что диодний мост не меняет вопрос по существу....
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 822
Репутация: 243
228 141
5 3
 
02.02.2015 11:35 #7
Самое простое - диоды мощнее поставить. Судя по обозначению - неужели варистор на 10кВ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
02.02.2015 13:49 #8
Ну такая маркировка варистора больш ни чё не написано. Мусора там нет так как стоят фильтры. Незнаю что может быть. Да диоды мне кажется тож ни причём. Ставили 2Д202Р
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
02.02.2015 13:59 #9
Анатолий_589
Какое сопротивление катушек? Каким проводом намотаны?
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
02.02.2015 14:42 #10
....попробуйте без диодов... помоему какая-то умная башка на заводе поменяла технологию и сейчас ее фото сидит на доске почета......
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх