Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном

Страница 7 из 7
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
30.11.2018 22:12 #61
Цитата:
А все таки, чем плоха drv103?
ничем если забыть о ваших стенаниях:
Цитата:
Сообщение от [email protected]
Но... когда клапан холодный (-20 на улице), то напряжение нужно одно, а после того как он нагревается до 80 'С, то сопротивление катушки меняется и уже нужно другое напряжение, на том клапан уже не занимает такое же положение.
и тут вы правы, для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20% , при нестабильном питании еще больше.
drv103 это просто ШИМ , ток он не стабилизирует.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 490
Репутация: 21
42 28
26 2
 
01.12.2018 09:29 #62
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20%
Сфуя ли ? ...
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 54
Репутация: 21
11 4
0 0
 
01.12.2018 19:07 #63
Привет всем!) усилие открытия а тем более приоткрытия эл. клапана следовательно тока обмотки будет очень сильно зависить от температуры среды ( если не ставить обратную связь положения штока или заслонки) и самое большое влияние будет оказывать вязкость смазки)) которая так или иначе в клапане будет) не парьте мозги просто использовать надо шим регулятор с законом ПИД регулирования и клапан релейного типа ( откр-закр). С соответствующими настройками Пид вам все учтет и инерцию системы и предотвратит от перерегулирования.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
02.12.2018 10:36 #64
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535871
Оценка
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 490
Репутация: 21
42 28
26 2
 
02.12.2018 14:36 #65
Болгарин , если ... где там термозависимость ... ???
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 23.11.2018
Сообщений: 19
Репутация: 9
0 0
2 0
 
03.12.2018 12:20 #66
Всем привет. Спасибо всем за ссылки и помощь, как придёт запасной клапан начну эксперименты, отпишусь по результатам
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 19
Репутация: 12
2 1
0 0
 
08.12.2018 23:23 #67
Если ЩИМом каким-то способом будет управлять датчик температуры, то все изменения с сопротивлением катушки будут незаметны - система управления отработает до нужной температуры.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
10.12.2018 14:58 #68
Можно посмотреть в поиске "стабилизатор тока на ОУ" или "...на LM358"
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
16.12.2018 22:25 #69
Цитата:
Сообщение от Braen
... где там термозависимость ... ???
Кому надобно, он и скукумекает где и как подключить терморезистор ...
Оценка
Ответ
Страница 7 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России