Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 20.08.2011, 00:18 #1
минимакс
Новичок
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 7
Репутация: 13
минимакс Новичок
3 0
0 0
По умолчанию Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

как заставить работать электроконтактный манометр экм-1у в качестве реле давления,желательно схему автоматики.
минимакс вне форума  
Оценка 0
Старый 22.08.2011, 17:10 #2
Filya
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 3
Репутация: 14
Filya Новичок
4 2
0 0
По умолчанию

Вот посмотрите.
Вложения
Тип файла: djvu Схема подключения ЭКМ.djvu (15.9 Кб, 0 просмотров)
Filya вне форума  
Оценка +3
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
Старый 22.08.2011, 18:25 #3
матьяш
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2011
Адрес: д.таргай новокузнецкого р-на
Сообщений: 16
Репутация: 10
матьяш Новичок
0 5
0 0
По умолчанию

вороне бог послал кусочек сыра-господи,экм и есть реле давления.
матьяш вне форума  
Оценка 0
При производстве драйверов силовых транзисторов компания Infineon использует различные технологии: JI, SOI, CT. Драйверы, выполненные с применением технологии SOI, имеют целый ряд преимуществ по сравнению с классическими JI-драйверами. В статье рассматриваются эти преимущества на примере новых семейств драйверов 650 В 2ED210x и 2ED218x.
Старый 22.08.2011, 19:36 #4
VIT61
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
VIT61 Новичок
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от матьяш Посмотреть сообщение
вороне бог послал кусочек сыра-господи,экм и есть реле давления.
в ентом-то и есть вся суть , что-же ещё надо
VIT61 вне форума  
Оценка 0
Старый 22.08.2011, 21:39 #5
Bivard
Новичок
 
Аватар для Bivard
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Украина Киевская обл.
Сообщений: 9
Репутация: 13
Bivard Новичок
2 0
0 0
По умолчанию

Чтобы заставить работать контактный манометр, надо его просто подключить к исполнительной цепи.
Bivard вне форума  
Оценка 0
Старый 22.08.2011, 21:47 #6
vladimir47
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 1
Репутация: 13
vladimir47 Новичок
3 0
0 0
По умолчанию ЭКМ

Вот схема:

КМ3 - пускатель, включающий исполнительное устройство
К1, К2 - любое промежуточное реле на 220 вольт. Всё устройство запитано от 220 вольт.
Изображения
Тип файла: jpg ЭКМ.JPG (37.6 Кб, 0 просмотров)

Последний раз редактировалось vladimir47; 17.03.2012 в 20:32. Причина: Дополнение к схеме электрической.
vladimir47 вне форума  
Оценка +3
Старый 23.08.2011, 08:39 #7
Авес Чивонави
Новичок
 
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 11
Репутация: 13
Авес Чивонави Новичок
3 0
0 0
По умолчанию

Здравствуйте!
Все схемы управления насосом с помощью ЭКМ хорошо работают на бумаге.
При практической реализации возникает ряд проблем.
1-при отключении насоса закрывается клапан,что сопровождается мощным гидроударом.Возникает дребезг контактов ЭКМ, в результате чего насос включается
и отключается несколько раз,что плохо для него.
2-рано или поздно ЭКМ выходит из строя,т е надёжность схемы низкая
3-есть несколько способов компенсировать гидроудар в ЭКМ,но всё равно
надёжность недостаточна.
Самое хорошее решение-включить ЭКМ в магистраль водоразбора-здесь нет
гидроударов и схема будет работать любая из приведенных.Проще врезать
ЭКМ у основания башни,причём это можно сделать без её опустошения.
4-следует помнить,что после автоматизации башни Вы также автоматически
будете отвечать и за насос-при выходе его из строя,например,из-за обрыва
фазы придётся долго доказывать,что это не от вашей схемы,так что придётся
разориться и на реле контроля фаз.

Это коротко о применении ЭКМ.Если будут конкретные вопросы-обращайтесь.
Авес Чивонави вне форума  
Оценка 0
Старый 24.08.2011, 16:47 #8
VIT61
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
VIT61 Новичок
По умолчанию

мужик чтобы не было дребезга есть старая умная вещь "Трубка Перкинса"
работает на всех средах и температурных пределах , есть нюансы но под каждый обьект ,но это не кретично
VIT61 вне форума  
Оценка 0
Старый 24.08.2011, 16:52 #9
VIT61
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
VIT61 Новичок
По умолчанию

если не удолетворяет ЭКМ ПОСТАВЬ диферинциал по давлению , там нет ни дребезга ни запаздывания , проблема визуальная, нет стрелок
VIT61 вне форума  
Оценка 0
Старый 24.08.2011, 19:40 #10
yuri-pichugi
Новичок
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
yuri-pichugi Новичок
0 2
0 0
По умолчанию

[QUOTE=VIT61;64184]мужик чтобы не было дребезга есть старая умная вещь "Трубка Перкинса"
работает на всех средах и температурных пределах ,

а так же реле РП256-перемен.напр.РП252 пост. напр. когда требуется создание выдержки времени до 0.8 сек при снятии напряжения с обмотки реле.
yuri-pichugi вне форума  
Оценка 0
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Регуляторы VIPerPLUS — решения для источников питания на любой вкус (материалы вебинара)
Преимущества новых высоковольтных SOI-драйверов Infineon
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru