Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Стабилизатор Luxeon WDR5000VA выбивает автомат

Новичок
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
14.04.2015 14:40 #1
Стабилизатор работал с 2010 года без нареканий. С включеным байпасом все гуд. Включить стабилизатор на нагрузку невозможно так как при включении автомата стабилизатора 5-ти секундный отсчет не начинается, сразу выбивает вводной автомат на щите (С-25).
Залипших реле при вскрытии не обнаружил, с чего начать?
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
15.04.2015 08:28 #2
Похожая история была-подгорел автомат в щите,поменяли и все ок.
Но вам хоть с чего то начать надо.
Попробовать подключить стаб на другой автомат(другое место подключения)
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
15.04.2015 12:56 #3
Уже пробовал с подключением на автомат в 63 А. Выбивает моментально при включении автомата на стабилизаторе. Обратный отсчет задержки на включение не происходит. Через пару дней может в сервис отвезу, так как в данный момент на даче даже мультиметра нет.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
15.04.2015 13:04 #4
Били случаи включения этого стаба на короткое, лет эдак 5 назад, когда рабочие ремонт делали... вот тогда он спокойно уходил в защиту, давал обратный отсчет и снова включался. Внутри корпуса чисто, сухо вонь и гарь отсутствует...
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
15.04.2015 13:50 #5
....может поменять местами фаза-ноль на входе???..
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
15.04.2015 22:23 #6
фазировка в норме, пробовал переставлять фазу с нейтралью... заземление отключил - подключил, результат тот же. Возможно что то с "мозгами" или КЗ где-то внутри транса...
В целом благодарю всех кто откликнулся! Без мультиметра и без паяльника это все пустая трата времени!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
52 19
6 0
 
16.04.2015 09:09 #7
Можно попробовать подкинуть автомат вместо родного,возможно и он подгорел.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх