Пришлось запустить 2 установки приточной вентиляции под управлением контроллеров ТРМ133И(последняя буква важна-вы это поймёте - любители наших предыдущих передач) фирмы ОВЕН. Проектировал один, комплектовал другой, монтировали третьи, схемы электрошкафа(их 2, но несмотря на одинаковую элетроаппаратуру по монтажу они разные !!)и где какие датчики находятся в здании никто не знает. Наши шансы растут как грибы после дождя(мля...). Мы же живём в эру онанотехнологий ! Есть интерНЕТ и техподдержка фирмы (уберите сено, я подожгу..)ОВИН. Мы, с переполняющим душу всякого дебила подобающим энтузиазмом/маразмом, идём на штурм интеллектуальных вершин. Быстро разгребаем дохлятину и пишем, уверенные как В.И.Ленин в победе революции, в тех поддержку СВИНа-"tell me please, can i get от вас схему подключения внешнего блока питания для правильной работы ЦАП контроллера". Кто пропустил первую серию-последняя буква "И" в названии означает ТОКОВЫЙ ВЫХОД ЦАП 4...20мА. Получаем ответ модератора форума(фирма платит!!)-а какой у вас выход ЦАП-0..10 вольт или токовый 4..20мА ? Уважаемый читатель наверняка подумывает о недоразумении ? Мы в дальнейшем развеем ваши иллюзии. Вначале, испытывая те же чувства, отвечаем, что выход токовый.
Для сомневающихся даю ссылку http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%D2%D0%CC133 Файл для глумления " схемы подключения к ЦАП.rar" Кому лень авторизоваться прилагаю картинку. Из картинки следует, что блок питания(в нашем случае стабилизированный-это же не запрещено законом !) надо подключить ПАРАЛЛЕЛЬНО выходу ЦАП(13 и 14 ножки). Малое выходное сопротивление блока питания не даст никаких возможностей ЦАП что-то менять на этих выводах, более того, 24 вольта попадают на вход привода, регулирующего клапан гор/хол воды калорифера. У привода 2 режима- 0..10 вольт или 4..20мА входного сигнала управления. От технических подробностей вернёмся на сцену. Жизнь-театр. А не приведёт ли эта гениальная схема к повреждению оборудования ? Может схема не верна ? И, как Мавроди, техподдержка зомбирует-уверуй сын мой, покайся, подай 24 вольта вместо 20мА. Но народные массы не все имели вклады в МММ и по этому начали сильно дискредитировать светлый образину мордераторов(не путать с мордером от властелина колец). Результатом наезда на мордер стало извинение Сарумана. Фото прилагается. Устал. Остальное во второй серии. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
У семи нянек - дитя без глаза.
Используем продукцию ОВЕН много лет. Установлено более 500-600 систем с их использованием. Заморочки с настройкой возникали только из-за недостаточной конкретитики в инструкциях. На грамотно сформулированые вопросы всегда получали чёткие ответы и разъяснения. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
|
Цитата:
На грамотно сформулированые вопросы всегда получали чёткие ответы и разъяснения.
Первый глюк-парень замёрз, но кран с горячей водой мы не открываем. Об этом говорит РО на дисплее. Вторые две картинки говорят о том, что один из приборов делает не то, что говорит. IIII идите со своим лобби в другую сторону. Можете взять все 600 приборов. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
500-600 приборов ОВЕН - это и счётчики и преобразователи .... практически 70% номенклатуры приборов ОВЕНа. ПЛК установили отлько 3 ш.т. Пришлось напрягать мозг и консультироваться у производителя.
К сожаления не было семинаров по ПЛК. В 2011 году грозятся провести. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
|
lllll, я при всём своём ограниченном запасе терпения его уже исчерпал. Идите лесом. Я вам(и не только, разумеется) привожу факты и фотографии, а вы бухтите про космические корабли, бороздящие большой театр. ДА ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБЫ У ВАС 600 РАЗ И БЕЗ ВИАГРЫ, А У МЕНЯ СРАЗУ И ТАКАЯ ЧЕХАРДА. это техническая неграмотность-так НЕ БЫВАЕТ. И прекратите рекламную кампанию этой поганой, а других фактов я пока не имею, фирмы. Если необходимо, то ткну вас носом в ваше же сообщение. Хоть и одно оно, но меня сейчас бесит любое упоминание об этом .овне . Мы сейчас ставим OPTIGO. Стоит меньше и выглядит лучше. А не смочь использовать встроенный набор символов дисплея на базе HD44780 и накропать такое поганое меню и инструкцию.... Всё-даже слышать ничего не хочу.