Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,831
Репутация: 1159
|
Например, есть нагрузка, однофазная, 220В, ток утечки которой не превышает 20 мА, но каждые 10 мС следуют короткие, мощные импульсы этого тока (до 400 мА с длительностью до 500 мкС).
Вопрос. УЗО выключит такую нагрузку, или нет ? Сразу скажу: нагрузку делал не я !!! Может, есть какой-то официальный документ, где написано, на что именно реагирует УЗО ? Коллега взял CSV - файл с осциллографа и посчитал действ. Значение. Получилось 1.2 мА. Но вот эти выбросы в 400 мА меня смущают ... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
В УЗО стоит обыкновенное электромагнитное дифференциальное реле. Отсюда и вычисляй, на что оно там реагирует....
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,831
Репутация: 1159
|
В общем, кому интересно - вот что удалось выяснить. УЗО реагирует на разбаланс. Как ? Зависит от производителя УЗО. Вот, например, очень интересная страничка от Fluke "с чудными картинками и большими буквами":
https://www.fluke.com/en-us/learn/bl...urement-basics А вот - обсуждение на Электрониксе, с интересным видеороликом: https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=172271 Там же - отсылка к ГОСТу. 500 мкС - слишком мало для срабатывания УЗО ... |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,831
Репутация: 1159
|
|
||
Оценка
|
Эксперт
|
Форум Электриков. Общедоступен.
https://elektroshkola.ru/forum/forum...shhie-voprosy/
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
||
Оценка
|
Эксперт
|
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |