На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Страница 6 из 10
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
06.06.2013 21:31 #51
\Правы те. КТО РЕКОМЕНДУЕТ утанавливать датчик уровня в башне и организовывать канал связи (кабел, радио или по кабелю питания насоса)\ Датчик уровня ,по зиме замернет
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
230 169
3 1
 
06.06.2013 22:51 #52
Цитата:
Сообщение от FViktor
На #35:
Вообще то обратный клапан ставят перед башней, т.к. слишком большое давление ( в Вашем случае) и клапан должен быть соответствующий. Видел, как их (Клапана) выворачивает.
Лучше применять шаровые.
Тогда точно придется тянуть кабель т. к. исчезнет обратная связь по давлению. В данном случае система сообщается с атмосферой, поэтому потребуется тонкая настройка ЭКМ и от рессивера или гидроаккуммулятора мало пользы. Наличие обратного клапана между насосом и ЭКМ обязательно.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
07.06.2013 00:32 #53
Кабель дорого, радиоканал дешевле даже с солнечными батареями.
А вот что делать с датчиками в зимнее время чтоб не замерзали.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
58 33
 
07.06.2013 11:00 #54
Цитата:
Датчик уровня ,по зиме замернет
Цитата:
А вот что делать с датчиками в зимнее время чтоб не замерзали
Иван Васильевич, когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите. Вместе с датчиками замёрзнет и то, что они меряют. У РОС301 датчиками являются металлические электроды. Покажут ли они толщину льда - не уверен. А уровень воды под льдом - покажут.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 39
Репутация: 12
2 11
0 0
 
07.06.2013 13:46 #55
Делали самодельные датчики с обогревом.
Изображения
Тип файла: gif Датчик с обогревом.GIF (31.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
07.06.2013 16:08 #56
опять все упирается в кабель до башни, при его наличии поставили бы ЭКМ прямо в башне и все проблемы решены без подогревов. Нужен кабель! (тоненький, дешевенький и малозаметный)
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
07.06.2013 17:09 #57
Цитата:
Сообщение от LEAS
Иван Васильевич, когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите. Вместе с датчиками замёрзнет и то, что они меряют. У РОС301 датчиками являются металлические электроды. Покажут ли они толщину льда - не уверен. А уровень воды под льдом - покажут.
Вот так ,иногда нам кажеться что мы,можем знать всё,ну а что не знаем ,додумаем.Да будет вам известно что зимой, замерзает датчик верхнего уровня и только он .Вода и датчик нижнего уровня ,не замерзают.A смысл в том что вода ,лиш касаеться этого датчика и уходит ,на датчике образуеться лёд.В следующем цыкле толщина льда возрастает и тд... В итоге,датчик верхнего уровня обмерзает полностью и башня переливает в течении нескольких часов, пока датчик верхнего не оттает . Затем процесс повторяеться, а на башне и рядом образуеться ледник.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
07.06.2013 19:23 #58
и еще - подскажите, как долго в манометре будет удерживаться, к примеру, глицерин (для морозов)?
А это зачем? Глицерином заполняют манометры для демпфирования...
Законопатишь дырки будет вечно ГОда три,вооще-то...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2012
Адрес: Грязовец
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 2
0 0
 
01.07.2013 00:00 #59
У нас на подпитке котлов было так:
1 насос подпитки (центробежный) работал постоянно
2 при необходимости открывалась и закрывалась электрозадвижка.
Если у Вас уже стоит таймер, остаётся сделать задвижку-поплавок в самой башне...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
01.07.2013 00:17 #60
Цитата:
Сообщение от Trelot
У нас на подпитке котлов было так:
1 насос подпитки (центробежный) работал постоянно
2 при необходимости открывалась и закрывалась электрозадвижка.
Если у Вас уже стоит таймер, остаётся сделать задвижку-поплавок в самой башне...
В первом посту написано что башня далеко, и провода тащить никто не собирается.
Непонятно что будет регулировать задвижка-поплавок.
Оценка
Ответ
Страница 6 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы