Здравствуйте. На стабилизаторе SDV-3-30000 срабатывает защита от перегрева по средней фазе, (судя по индикаторам; горят все три:красный, зеленый, желтый) нагрузка отключается контактором.
Ток, в среднем, не превышает и 10А, что дает большой запас, но при этом все три ав/тр-ра довольно сильно греются. Входное напряжение: 392,395,397 (среднее из 5 замеров в разное время) Выходное: 382, 381, 384 (среднее из 5 замеров в разное время) Пробовал перераспределять нагрузку. Перекидывал фазы входящего напряжения. Менял местами платы управления. Добрался до щеточного аппарата. Тут появились подозрения. Одна щетка несколько сколота и на скользящем контакте ав/тр-ра заметны температурные пятна, не значительные. Так же Ав/тр-р средней фазы гудит несколько сильнее двух других. Подскажите пожалуйста: 1. Где можно заказать эл/щетки для данного стабилизатора? 2. Может ли быть проблема в самом Ав/тр-ре, с учетом того что нагрузка куда меньше номинальной? 3. Поясните пожалуйста назначение трансформаторов на фото За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось IgyHatula; 02.02.2016 в 15:56.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
Разделив виходное на входное видим что у среднего канала результат ниже всех.
Причини, неправильная регулировка канала или утечка между намотками. Действия, крутим-вертим нужний потенциометер или зачищиваем меж намоток трафа... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
|
Цитата:
Щетки можно заказать здесь Трансформаторы на фото - согласующий - латр то двухщеточный , а второй токовый
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Цитата:
По контактной поверхности латра прошелся нулевкой, а после спиртом |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
|
ХХ-холостой ход . Ток который потребляет сам транс без нагрузки при подачена него с ЛАТРа 220 вольт.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Цитата:
Цитата:
1. Показания амперметра не учитываю в виду его преклонного возраста (он нужен был для индикации цепи) 2. Следовательно, значения перепада напряжения можно считать лишь относительной величиной, непригодной для каких-нибудь расчетов, но дающую общее представление." Используя данную упрощенную схему замера, прошелся по всем виткам Латра, на каждом перепад напряжения составил 2-2,1 мВ. Значит витковое исключается. Так же проверил согласующий трансформатор, здесь 4 мВ на каждой обмотке. Что странно. При работе без нагрузки замерил токи в плечах щеточного аппарата, результаты можно посмотреть на рисунке При нагрузке картина следующая: Общий на щеточный аппарат: 8А левая щетка: 3,8А правая щетка: 8А с контактора: 9А перемычка(так же что и на рисунке): 4,4А Извиняюсь за примитивное изложение и неполноценные данные, но стабилизатор находится в работе, поэтому методично разобрать его, сделать все замеры и пр. просто нет возможности. Надеюсь этих данных хватит, что бы сделать, хотя бы, приблизительные выводы. Мне кажется странным неравномерное распределение токов по плечам щеточного аппараты, но с чем это может быть связанно. Согласующий трансформатор показал одинаковый перепад напряжения на обоих обмотках, значит дело, как я понимаю, не в нем. За ранее спасибо. |
||
Оценка
|